S7-300 카드의 전원 공급 문제에 관하여

2016-04-27View Original

Thread Content

문의드립니다. 현재 다음과 같은 상황이 발생했습니다. 300 시리즈의 카드인 6ES7 331-1KF02-0AB0가 총 4개 있으며, 나머지 3개는 정상적으로 작동합니다. 하지만 그중 1개의 카드는 3점 2선식 방식을 사용하고 있어, 캐비닛을 통해 24V 전원이 공급됩니다. 나머지 5개의 점들은 4선식 방식을 사용합니다.2선식인 3개의 계측기가 상위 장치에서 정상적으로 작동하지 않습니다. 신호 발생기를 사용해 4~20mA 신호를 공급하면 정상적으로 작동하지만, 캐비닛을 통해 전원을 공급하면 현장의 계측기에서 반환되는 신호는 3.5mA에 불과합니다. 현장의 계측기 전압은 정상이며, 디스플레이도 정상적으로 표시됩니다. 다만 반환되는 mA 신호만 이상한 것입니다. 현장의 계측기와 회로는 정상인 것으로 확인되었습니다. 혹시 문제가 무엇인지 조언해 주실 수 있나요?감사합니다!
Reply #22016-04-27
절연형, 비절연형 계측기가 모듈에 연결되는 것은, 리아오창추의 책에서도 언급된 바 있어요!저도 2선과 4선이 하나의 모듈에 혼합되어 연결된 문제를 겪어본 적이 있습니다. 권장사항: 모듈의 여러 M점들을 모두 접지합니다.
Reply #32016-04-28
기준 전위와 계측기 신호의 음극을 연결해보세요
Reply #42016-04-28
기준 전위가 2층에서 말한 접지인가요? 감사합니다
Reply #52016-04-28
즉, 계기의 음극을 접지해야 하는 건가요? 그렇게 하면 마치 전원 공급장치의 음극을 접지하는 것과 같은 효과가 되는데, 괜찮은가요?
Reply #62016-04-29
이 게시물은 xw712님이 2016년 4월 29일 23시 18분에 마지막으로 편집했습니다. 네. 제가 가진 모듈은 24V이며, 계기의 전원도 24V의 음극이 “계기 접지”에 연결되어 있습니다. 그곳이 바로 공통 단자입니다.또한, 많은 4선식 계측기는 절연되어 있지 않습니다. 신호 음극 = 계측기 전원의 음극인데, 사실은 3선식 계측기입니다. 아마 당신의 것도 그럴 것입니다. 저도 예전에는 그랬거든요.
Reply #72016-05-09
문제가 해결되었습니다. 주된 원인은 현장에 있는 한 개의 계측기가 문제가 있어서, 그로 인해 해당 계측기에서 나오는 전류 신호가 과도하게 높았던 것입니다. 그래서 해당 카드의 모든 포인트에 문제가 생겼던 것이죠. 그 포인트를 끊어주니 문제가 해결되었습니다. 여러분, 감사합니다. 많은 것을 배울 수 있었습니다!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.