HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

공장 조작실에 화재 경보 장치를 설치해야 할까요?

2016-04-27View Original

Thread Content

여러분께 하나 여쭤보고 싶은 게 있습니다. 저희는 화학공장인데, 운영실에는 24시간 내내 사람이 상주하고 있습니다. 관련 기준들을 살펴봤지만, 화재경보장치를 설치해야 하는지에 대한 명확한 규정이 없더군요. 그래서 여러분께서 혹시 설치해야 한다거나 하지 말아야 한다는 관련 요건이 있는지 알고 계신지 여쭙고 싶습니다.
Reply #22016-04-27
설정을 해야 하고, 또한 장치의 경보도 운영실로 연결해야 합니다. 24시간 상주하는 인원이 있기 때문에 문제를 빠르게 발견할 수 있도록 하기 위함입니다.
Reply #32016-04-27
어떤 기준이라고 말씀해주실 수 있나요?저는 이걸 찾아내지 못했어요
Reply #42016-04-27
근거: GB 50116 - 2013 화재 자동 경보 시스템 설계 규범 3.2.2 지역 경보 시스템의 설계는 다음 규정을 준수해야 한다: 1. 시스템은 화재 감지기, 수동 화재 경보 버튼, 화재 음향·광학 경보기 및 화재 경보 제어기 등으로 구성되어야 하며, 시스템에는 소방 통제실용 그래픽 표시 장치와 층수를 표시하는 지역 표시기도 포함될 수 있다. 2 화재경보제어기는 인원이 상주하는 장소에 설치해야 한다.꼭 운영실에 설치해야 하는 것은 아니지만, 일반적으로는 회사에서 운영실에 설치합니다;여기는 24시간 내내 직원들이 근무하기 때문입니다;물론 보안실에 설치된 회사도 꽤 많습니다;
Reply #52016-04-27
위층님, 그 기준은 화재경보제어기 설정입니다
Reply #62016-04-28
설정을 하던 중, 오경보도 발생한 적이 있습니다. 조작실에 파리가 있어서 살충제를 뿌렸는데, 실수로 센서에도 뿌리고 말았어요~~~~ 한밤중에 경보가 울리자 공장 내 소방대가 출동 대기 상태가 되었죠. 다행히 즉시 연락해서 오경보를 취소할 수 있었습니다~~~
Reply #72016-04-28
중앙제어실에는 반드시 소방 대응 시설이 갖춰져 있어야 하며, 직원들은 소방 비상 훈련을 이수해야만 업무에 투입될 수 있다.중앙제어실은 생산 구역의 전반적인 안전과 관련됩니다.
Reply #82016-04-28
어쨌든 여러분이 어떤 공장인지, 주로 다루는 원자재가 무엇인지 말해주세요. GB 50116 - 2013 화재 자동 경보 시스템 설계 규범 제6.3.1조: 각 방화구역에는 최소 한 개의 수동 화재 경보 버튼을 설치해야 한다.화재 방지 구역 내의 어떤 위치에서든 가장 가까운 수동식 화재 경보 버튼까지의 보행 거리는 30m를 초과해서는 안 됩니다.수동 화재경보 버튼은 대피통로나 출입구에 설치하는 것이 좋다.
Reply #92016-04-28
석유화학기업 설계 방화 규범 GB50160-2015, 제8.12.1조;꼭 설정해야 합니다. 설정하지 않으면 안전감독 기관에 벌금을 부과당할 뿐만 아니라, 안전평가도 통과할 수 없습니다.
Reply #102016-04-28
석탄화학, 인화학, 석탄화학이 모두 있어서 처리하기가 어렵습니다.
Reply #112016-04-28
1. 처리하기 어려운 점이 뭐가 있겠어요? 석탄화학공업과 같은 대규모 공장들은 모두 전문적인 설계를 거치죠. ‘예비설계 및 안전 관련 부록’을 찾아보면 금방 알 수 있습니다. 2. 건축설계방화규범 제8.4절을 참조하시고, 조건에 해당하는 경우에는 설치해야 합니다. 3. 『화학공업기업 안전위생설계규범』(HG20571-2014) 제4.1.13조 제6항: “중점 화학생산장치, 제어실, 변전소, 가연성물질창고, 유류창고에는 화재자동경보장치를 설치해야 한다.”화재자동경보시스템 설계는 현행 **표준인 「화재자동경보시스템 설계규범」 GB50116의 요구사항을 충족해야 한다.”
Reply #122016-04-28
아, 저희는 지금 구 시스템 개선 작업을 하고 있는데, 이 부분은 처음 접해보는 영역이라서 이전에 있던 자료들이 잘 찾아지지 않을 수도 있습니다.감사합니다
Reply #132016-04-29
천만에요. 답을 찾는 과정이 저에게도 배우는 과정이에요 :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.