HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

카테고리 A 공장 건물에는 배전실이 허용되지 않습니까?

2016-04-28View Original

Thread Content

"건물 화재 방지 코드 GB50016-2014"는 3.3.8에 규정되어 있습니다.:변전소와 배전소는 카테고리 A 또는 B 공장 건물 내부나 근처에 위치해서는 안 됩니다. 그러나 "폭발성 위험 환경에서의 전기 장비 설계 규정 GB 50058-2014"의 5.3.5에는 배전실이 정압 상태에 있는 경우 Zone 1 및 Zone 2에 배치할 수 있다고 되어 있습니다. 이것은 모순이 아닌가?
Reply #22016-04-28
이 "역"과 "방"은 규모가 동일하지 않습니다. 우리 공장의 A급 공장 건물에는 양전압 전기 스위치 박스와 제어 캐비닛이 있습니다. 배전소는 실제로 A급 공장 건물 내부가 아니라 공장 건물 외부에 있습니다! 이번 포스팅도 팔로우할게요!:승리:
Reply #32016-04-28
이것은 모순이 아닙니다. 카테고리 A와 B는 재료의 화재 위험 분류를 나타냅니다. 분류의 기본단위는 공장건물이다. 본 규격은 건축물, 건축법규에 관한 것입니다.이걸 통제할 방법이 없어**장비 및 불꽃놀이 공장 창고.그리고 GB50058이 이를 처리할 수 있습니다. Zone 1/2는 폭발성 가스 환경의 분류를 나타냅니다. 분할의 기본 단위는 공장 건물일 수도 있지만, 많은 경우 공장 건물이나 생산 구역의 일부일 뿐입니다. 자세한 내용은 GB50058의 3.3.1조를 참조하세요. 이 사양은 건물에만 적용되는 것이 아닙니다. 광산, 구조물, 차량에 있을 수 있습니다. 엄밀히 말하면 이런 장소의 전기 장비를 위한 것입니다.예를 들어 탄광의 지하 배전실입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.