갑옷 케이블 보호관에 대한 질문

2016-04-28View Original

Thread Content

장치 현장 계기 케이블 보호관으로는 아연도금 배수/가스관을 사용합니다. 차폐 케이블을 사용하므로, 굽힘부나 분기점에서 케이블을 노출시켜도 되며, 케이블 도관함은 설치하지 않습니다.장갑 케이블은 부분적으로 노출될 수 있는데, 관련된 설계나 시공 검수 기준에 명시된 내용이 있을까요?
Reply #22016-04-28
일반적으로 지중 매설 시에만 장갑 케이블을 선택합니다.장갑 케이블을 배관에 넣을 때 꺾이는 부분에서는 시공이 불가능하여 그대로 노출시켜야 합니다.
Reply #32016-04-28
저희 공장은 일부가 노출되어 있는데, 보호관 양끝을 접지선으로 연결하고, 방폭 실리콘으로 케이블 구멍을 막습니다.
Reply #42016-04-29
일반적으로 관으로 보호되는 케이블은 강선케이블을 선택할 필요가 없습니다.글쓴이의 경우에는 유연한 튜브를 추가하는 것을 권장합니다.하지만 개인적으로는 노출해도 문제없다고 생각합니다. 이는 절단식 케이블 시공에 해당하는데, 표준 설치 도면에도 이런 설치 방식이 있는 것 같습니다.
Reply #52016-04-29
HG/T20512-2014에 따르면, 계기 케이블의 시공 시 연속식 및 단절식을 사용하는 것이 바람직합니다.개인적으로는 장갑 케이블에는 분리형 배선 방식을 사용하는 것이 좋다고 생각합니다.계기 측에는 방폭 밀봉 커넥터를 잘 사용하고, 배관 측에는 보호 슬리브만 사용하면 되는데, 케이블이 노출된다고 해서 무슨 문제가 있겠어요?그리고 파이프를 사용할 필요 없이, 100*50 또는 50*50 크기의 열아연도금 채널을 이용해 계기 위치까지 연결한 뒤 바로 배선하셔도 됩니다
Reply #62016-04-29
분리 설치는 문제없습니다. 케이블이 절단되는 것을 방지하기 위해 보호캡을 꼭 설치해주세요. 돈이 더 있다면 유연한 호스를 사용해도 문제없습니다.
Reply #72016-04-29
갑옷은 여러 곳에서 사용되는데, 힘이 가해질 때마다 사용되는 것 같아요~~
Reply #82016-05-21
갑옷 케이블은 관을 사용한 보호가 필요하지 않습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.