기술 문의: 250KW 고전압 모터의 절연 저항이 20메가옴인데, 시동을 걸어도 될까요?

2016-04-28View Original

Thread Content

이 게시물은 hesonchang214님이 2016년 4월 30일 14시 45분에 마지막으로 편집했습니다. 250KW 고전압 모터의 절연 저항값이 20메가옴인데, 시동해도 괜찮을까요?10KV의
Reply #22016-05-04
대체로는 1kV당 1m옴이면 충분합니다.
Reply #32016-05-07
아하, 시작하는 데는 문제없을 것 같아! 하지만 절연저항이 여전히 낮네요. 날씨가 좋지 않은 경우(비가 오는 날 등)라면 그래도 받아들일 수 있습니다.맑은 날씨라면 절연 저항이 낮아지는데, 모터 케이블의 연결 상태를 점검하고 처리하는 것이 좋습니다.
Reply #42016-05-24
기준이 1KV에 1메가옴이 아닌가요? 사용해도 됩니다
Reply #52016-06-14
시작하는 데 문제없으며, 일정 시간 동안 가동한 후 절연 저항의 변화를 확인합니다.
Reply #62016-06-19
시작할 수 있습니다. 60메가옴 이상에서 시작하는 것이 가장 좋습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.