이 게시글은 마지막으로 hesonchang214에 의해 2016-4-30 11:18에 수정되었습니다. / B등급 창고의 내화 등급은 2등급 또는 3등급이 될 수 있습니다.그렇다면, 창고 지붕의 내화 한계는 얼마인가요? 많은 디자인들이 유리솜 샌드위치 판 60mm/ 인 것 같아요. 사례: 현재 B등급 창고가 있으며, 내부에 스프링클러가 설치되어 있고 주변에는 많은 구멍들이 있습니다. 지붕은 샌드위치 판으로 설계되었지만 실제로는 단층 컬러 판이 설치되어 있습니다. 이런 상황에서 어떻게 검수를 통과시킬 수 있을까요? 방안 1: 지붕을 중합판으로 교체하기; 방안 2: ? 접합판을 사용하는 것이 내화 한계의 요구사항인가요?그렇다면, 방화페인트를 발라서 이 문제를 해결할 수 있을까요? 문제: 해당 지붕의 내화 한계는 (규정 요구 사항을 제외하고는) 실질적인 의미가 크지 않습니다. 왜냐하면 창고 내부든 외부든 화재가 발생하면 구멍을 통해 창고의 내부와 외부에 영향을 미치기 때문입니다... /
Reply #22016-05-13
방화 규정에서는 지붕의 구조적 부품들의 내화 한계를 정하고 있습니다. 즉, 강철 빔이나 강철 판금과 같은 부품들이 방화 도료를 칠함으로써 해당 기준을 충족하면 됩니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.