저희 코크스 공장에서 철강 공장 고객사에 가스를 공급하는데, 작년에 980cm 직경의 파이프라인에 삽입형 비토바 유량계를 설치했습니다. 이 계측기는 꺾임부에서 10미터 떨어진 곳에 위치해 있으며, 처리되는 매체는 코크스 오븐 가스입니다. 압력은 5.5Kpa, 온도는 35도이며, 정상적인 유량은 시간당 10,000입방미터입니다. 그런데 왜 하루에 몇 번씩 유량이 0이 되는 현상이 발생하는 걸까요? 또한 트랜스미터에서는 음수 값이 나타나다가, 보통 반분 정도 지나면 다시 정상으로 돌아옵니다. 아마도 직선 구간의 길이가 충분하지 않아서 유량이 일시적으로 0이 되는 현상이 발생하는 것 같습니다
Reply #22016-04-29
선로에 접촉 불량이 있는 곳이 있을 수 있습니다.
Reply #32016-04-29
이 유량계는 차압을 기준으로 측정합니다. 만약 측정 부품에 단기간 동안 막힘이 생기면 이러한 상황이 발생할 수 있습니다. 왜냐하면 측정되는 물질이 가스이며, 가스에는 타르가 포함되어 있어서 막힘이 쉽게 일어나기 때문입니다
Reply #42016-04-29
분해하여 청소한 뒤 다시 장착하고, 앞서 언급된 현상이 여전히 나타나는지 살펴보세요.교체한 당일에도 여전히 위와 같은 상황이 발생한다면, 막힌 원인일 가능성은 낮습니다.배관의 부분적인 유동 불안정으로 인한 것일 수 있으며, 이러한 불안정은 하류의 가스 사용 상황과 배관의 배치, 설치 위치, 그리고 배관의 지류이와 관련이 있습니다.물론 이것은 차압 변환기의 요인을 고려하지 않은 것이며, 센서 자체에도 문제가 없다고 가정한 것입니다.
Reply #52016-07-10
역시 당신 말이 맞아요. 제 생각과도 일치해요. 아마 앞서 해당 고객이 가스 사용량을 자주 조절했기 때문에, 그리고 가스의 안정성이 떨어졌기 때문인 것 같아요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.