온도 조절 진동

2016-04-29View Original

Thread Content

수동으로 온도를 조절할 때에도 온도와 밸브가 전혀 요동치지 않습니다!자동 조절 모드에서 온도와 밸브의 추세가 모두 진동하기 시작했습니다!이게 무슨 일이지?
Reply #22016-04-29
이 게시물은 ylb913님이 2016년 5월 1일 06:53에 마지막으로 편집했습니다. 비율을 좀 더 크게 설정해야겠어요. 그러면 밸브가 너무 자유롭게 움직이지 않을 테니까요.온도 조절은 지연 현상이 가장 심합니다. 밸브를 조금 열거나 닫아도 온도는 변하지 않고, 다시 조금 더 열거나 닫아도 온도는 여전히 변하지 않습니다. 그러다가 어느 순간 온도가 변하기 시작하면, 금방 과열될 위험이 있습니다. 적분값을 키우고, 미분값을 키우는 것도 포함됩니다.
Reply #32016-04-29
PID 파라미터 설정이 적절하지 않다면, PID 파라미터를 다시 조정해 보세요. 먼저 비례나 적분 작용을 약하게 해서 추세를 살펴본 다음, 변화에 따라 조정하면 됩니다.몇 번 더 관찰하며 조정해 보세요...
Reply #42016-05-03
별다른 말할 것 없이 그냥 PID 조정의 문제입니다. 온도를 조절하려면 그중에서도 D, 즉 미분 항을 조정해야 합니다. 그렇지 않으면 지연 현상이 너무 커져서 진동이 발생하게 됩니다
Reply #52016-05-03
개인적인 경험으로는, 온도 지연이 너무 크면 PID 파라미터만 조정해도 소용없는 것 같습니다. 피드포워드 제어 방법을 사용해야 합니다
Reply #62016-05-03
어떤 조절이냐에 따라서 꼭 PID 제어일 필요는 없습니다.온도 제어용 조절 밸브.공정 부서가 합리적인 공정 방안을 제시하도록 우선시한다.그런 다음 증상에 맞게 치료합니다.온도 변화에는 이유가 있습니다. 도대체 무엇이 그 변화를 일으키는 걸까요?단순한 단일 루프 제어는 제어하기 어렵습니다.
Reply #72016-05-04
밸브의 유량 특성을 주의해서 살펴보세요. 등비율 특성을 가진 밸브의 경우 온도 변동이 비교적 적습니다. 반면 선형 특성을 가진 밸브는 온도 변동이 크게 나타납니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.