Thread Content
해양 관련 분들께 질문드립니다: 실내 소화전에는 소화호스와 소화호스 롤러를 함께 비치해야 하나요?
말아서 소방수조 안에 넣어둔 소방호스와 스프링클러 헤드만 본 적이 있어요.
두 가지를 동시에 구성한 경우는 본 적이 없어요.소방호스와 소화기는 반드시 함께 비치되어야 한다.
이 게시글은 마지막으로 register891에 의해 2016-5-1 09:04에 수정되었습니다. 소화호스와 소화호스용 코일도 모두 소화함 안에 들어 있습니다.건물에 소화전 시스템이 있으면 소화호스가 있게 마련이며, 소화호스 권취기는 일반적으로 고급 오피스 빌딩, 대형 쇼핑몰, 5성급 호텔과 같은 비교적 큰 규모의 공공건물에만 설치됩니다.일반 주택에는 소방호스만 있고, 소방호스릴은 없습니다.소방호스 릴의 호스 직경은 19mm이며, 소방호스는 65mm입니다.
이 게시물은 wang*nhua77020님이 2016년 5월 2일 09:15에 마지막으로 편집했습니다. 꼭 그런 것은 아니지만, 호스 릴의 경우 물의 양이 적고 조작도 간편하고 쉽습니다. 고정식 연결 방식을 사용하므로, 화재 시 밸브를 열어서 호스를 바로 꺼낸 뒤 불길이 있는 곳으로 가서 스프링클러를 작동시키면 됩니다. 여성도 쉽게 조작할 수 있습니다.호스식의 경우는 일시적으로 호스를 내려놓고 소화전과 소화기(밸브가 없음)를 연결한 뒤 밸브를 열어 화원으로 끌고 가서 진화해야 하는데, 훈련이 없으면 숙달하기 어렵습니다. 반동이 커서 남성들만 제대로 조작할 수 있습니다;구체적으로는 건축설계방화규범 GB50016-2014의 요구사항에 따라 설치하면 됩니다; 8.2 실내 소화전 시스템 8.2.1 다음 건물 또는 장소에는 실내 소화전 시스템을 설치해야 한다: 1 바닥면적이 300㎡ 이상인 공장 및 창고; 2 고층 공공건축물 및 건축높이가 21m 초과인 주택건축물; 주의: 건축 높이가 27m 이하인 주거용 건물의 경우, 실내 소화전 시스템을 설치하는 것이 어려울 때는 건식 소방수직관과 소화전함이 없는 DN65 규격의 실내 소화전만을 설치할 수 있다. 3 부피가 5,000m³ 이상인 역사, 부두, 공항의 대기소 건물, 전시관 건물, 상점 건물, 호텔 건물, 의료 시설 및 도서관 건물 등의 단층 및 다층 건물; 4 특등, 갑등 극장, 800석 이상인 기타 등급의 극장 및 영화관 등, 그리고 1200석 이상인 강당, 체육관 등 단층 또는 다층 건물; 5. 건축 높이가 15m를 초과하거나 부피가 10,000m³를 초과하는 사무용 건물, 교육용 건물, 그리고 기타 단층 또는 다층의 민간용 건물들. 8.2.2 본 규격 제8.2.1조에서 규정하지 않은 건축물 또는 장소와 본 규격 제8.2.1조의 규정에 부합하는 다음의 건축물 또는 장소에는 실내 소화전 시스템을 설치하지 않아도 되나, 소방호스릴 또는 휴대용 소화호스를 설치하는 것이 바람직하다: 1 내화등급이 1급 또는 2급이며 가연물이 적은 단층 및 다층의 다류, 무류 공장(창고); 2 내화등급이 3급 또는 4급이며, 건물의 부피가 3000m³를 초과하지 않는 딩류 공장;내화등급이 3급 또는 4급이며 건축물 부피가 5,000m³ 이하인 E류 공장건물(창고); 3 곡물창고, 금고, 도시에서 멀리 떨어져 있고 아무도 상주하지 않는 독립된 건물; 4 물과 접촉 시 발화·폭발을 일으킬 수 있는 물품이 보관된 건물; 5 실내에 생산 및 생활용 급수관이 없고, 외부 소방용수는 저수조에서 공급되며 건물 용적이 5000m³ 이하인 기타 건물. 8.2.3 **급 문화재로 지정된 건물들 중, 벽돌이나 목재로 만들어진 고대 건축물의 경우에는 실내 소화전 시스템을 설치하는 것이 바람직하다.** 8.2.4 인구가 밀집한 공공건축물, 건축높이가 100m를 초과하는 건축물 및 건축면적이 200㎡를 초과하는 상업용 서비스 시설 내에는 소방호스릴 또는 휴대용 소방호스를 설치해야 한다.고층 주거건물의 세대 내에는 경량 소방호스를 비치하는 것이 바람직하다. 소방수관과 소방호스의 설치 방법에 대한 상세 규정