해양 관련 분들께 질문드립니다: 실내 소화전에는 소화호스와 소화호스 롤러를 함께 비치해야 하나요?
Reply #22016-04-30
말아서 소방수조 안에 넣어둔 소방호스와 스프링클러 헤드만 본 적이 있어요.
Reply #32016-04-30
두 가지를 동시에 구성한 경우는 본 적이 없어요.소방호스와 소화기는 반드시 함께 비치되어야 한다.
Reply #42016-05-01
이 게시글은 마지막으로 register891에 의해 2016-5-1 09:04에 수정되었습니다. 소화호스와 소화호스용 코일도 모두 소화함 안에 들어 있습니다.건물에 소화전 시스템이 있으면 소화호스가 있게 마련이며, 소화호스 권취기는 일반적으로 고급 오피스 빌딩, 대형 쇼핑몰, 5성급 호텔과 같은 비교적 큰 규모의 공공건물에만 설치됩니다.일반 주택에는 소방호스만 있고, 소방호스릴은 없습니다.소방호스 릴의 호스 직경은 19mm이며, 소방호스는 65mm입니다.
Reply #52016-05-02
이 게시물은 wang*nhua77020님이 2016년 5월 2일 09:15에 마지막으로 편집했습니다. 꼭 그런 것은 아니지만, 호스 릴의 경우 물의 양이 적고 조작도 간편하고 쉽습니다. 고정식 연결 방식을 사용하므로, 화재 시 밸브를 열어서 호스를 바로 꺼낸 뒤 불길이 있는 곳으로 가서 스프링클러를 작동시키면 됩니다. 여성도 쉽게 조작할 수 있습니다.호스식의 경우는 일시적으로 호스를 내려놓고 소화전과 소화기(밸브가 없음)를 연결한 뒤 밸브를 열어 화원으로 끌고 가서 진화해야 하는데, 훈련이 없으면 숙달하기 어렵습니다. 반동이 커서 남성들만 제대로 조작할 수 있습니다;구체적으로는 건축설계방화규범 GB50016-2014의 요구사항에 따라 설치하면 됩니다; 8.2 실내 소화전 시스템 8.2.1 다음 건물 또는 장소에는 실내 소화전 시스템을 설치해야 한다: 1 바닥면적이 300㎡ 이상인 공장 및 창고; 2 고층 공공건축물 및 건축높이가 21m 초과인 주택건축물; 주의: 건축 높이가 27m 이하인 주거용 건물의 경우, 실내 소화전 시스템을 설치하는 것이 어려울 때는 건식 소방수직관과 소화전함이 없는 DN65 규격의 실내 소화전만을 설치할 수 있다. 3 부피가 5,000m³ 이상인 역사, 부두, 공항의 대기소 건물, 전시관 건물, 상점 건물, 호텔 건물, 의료 시설 및 도서관 건물 등의 단층 및 다층 건물; 4 특등, 갑등 극장, 800석 이상인 기타 등급의 극장 및 영화관 등, 그리고 1200석 이상인 강당, 체육관 등 단층 또는 다층 건물; 5. 건축 높이가 15m를 초과하거나 부피가 10,000m³를 초과하는 사무용 건물, 교육용 건물, 그리고 기타 단층 또는 다층의 민간용 건물들. 8.2.2 본 규격 제8.2.1조에서 규정하지 않은 건축물 또는 장소와 본 규격 제8.2.1조의 규정에 부합하는 다음의 건축물 또는 장소에는 실내 소화전 시스템을 설치하지 않아도 되나, 소방호스릴 또는 휴대용 소화호스를 설치하는 것이 바람직하다: 1 내화등급이 1급 또는 2급이며 가연물이 적은 단층 및 다층의 다류, 무류 공장(창고); 2 내화등급이 3급 또는 4급이며, 건물의 부피가 3000m³를 초과하지 않는 딩류 공장;내화등급이 3급 또는 4급이며 건축물 부피가 5,000m³ 이하인 E류 공장건물(창고); 3 곡물창고, 금고, 도시에서 멀리 떨어져 있고 아무도 상주하지 않는 독립된 건물; 4 물과 접촉 시 발화·폭발을 일으킬 수 있는 물품이 보관된 건물; 5 실내에 생산 및 생활용 급수관이 없고, 외부 소방용수는 저수조에서 공급되며 건물 용적이 5000m³ 이하인 기타 건물. 8.2.3 **급 문화재로 지정된 건물들 중, 벽돌이나 목재로 만들어진 고대 건축물의 경우에는 실내 소화전 시스템을 설치하는 것이 바람직하다.** 8.2.4 인구가 밀집한 공공건축물, 건축높이가 100m를 초과하는 건축물 및 건축면적이 200㎡를 초과하는 상업용 서비스 시설 내에는 소방호스릴 또는 휴대용 소방호스를 설치해야 한다.고층 주거건물의 세대 내에는 경량 소방호스를 비치하는 것이 바람직하다. 소방수관과 소방호스의 설치 방법에 대한 상세 규정

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.