부하가 매우 적은 상황에서 냉동기의 배기압력과 오일압력이 높은 것은 왜 그런가요?

2016-04-30View Original

Thread Content

저희 회사의 아크릴 더블 스크류 냉동기는 부하가 매우 적은 상황에서도 배기 압력과 오일 압력이 높습니다.구체적인 파라미터: 흡입 압력: 158kPa(절대압), 흡입 온도: -15도 섭씨.배기 압력: 1638kPa, 배기 온도: 66도 섭씨.유압 1914kpa, 유온: 44도 섭씨.부하: 7%.냉각수 시스템 정상입니다.혹시 그 이유가 뭔가요?
Reply #22016-05-01
정정하겠습니다: 저희 회사의 에틸렌(프로필렌이 아님) 쌍나사 냉동기는 부하가 매우 적은 상황에서도 배기 압력과 오일 압력이 높습니다.구체적인 파라미터: 흡입 압력: 158kPa(절대압), 흡입 온도: -15도 섭씨.배기 압력: 1638kPa, 배기 온도: 66도 섭씨.유압 1914kpa, 유온: 44도 섭씨.부하: 7%.냉각수 시스템이 정상이며, 냉매는 암모니아입니다.혹시 그 이유가 뭔가요?
Reply #32016-05-01
배유관 위치가 너무 높아서 안에 있는 기름이 다 빠져나가지 않음
Reply #42016-05-01
오일 세퍼레이터가 원인일 수 있는지 자세히 설명해 주실 수 있나요?
Reply #52016-05-06
증발기에서 염수탱크로 가는 파이프인데, 거기의 오일 배출구 위치가 저쪽에 있어요. 오일 배출 위치가 너무 높은 것 아닌가요? 개인적인 의견입니다
Reply #62016-05-07
정말 감사합니다.원인을 찾았습니다. 두 대의 쌍나사 냉동기가 하나의 증발기를 공유하고 있는데, 그중 한 대에서 공정을 진행하고 다른 한 대는 생산 운영을 유지하고 있습니다.공정 처리 중 블라인드 플레이트를 사용해 차단하지 않은 설비가 있었는데, 그 결과 질소가 유입되어 생산을 유지하기 위한 냉동기가 작동하게 되었습니다.즉, 응축되지 않는 기체로 인해 압력이 높아집니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.