가스 또는 증기 유량 제어 시스템 문제

2016-04-30View Original

Thread Content

여러분, 현재 저는 가스 또는 증기 유량 제어 시스템의 DCS 구성 작업을 하고 있는데, 한 가지 문제에 부딪혔습니다. 바로 유량 제어 시스템의 PV 값은 실제 측정값이어야 하는지, 아니면 온도와 압력 보상이 적용된 실제 값이어야 하는지입니다이 두 값은 분명히 다를 텐데, 여러분의 경험을 공유해주시면 감사하겠습니다!
Reply #22016-05-02
이것은 보통 보상된 이후의 값인데, 증기와 가스는 온도 및 압력 보상을 거친 후에야 더 정확해집니다
Reply #32016-05-04
물론 온도 압력 보상이 적용된 실제 값을 사용해야죠. 그렇지 않으면 보상을 할 필요가 없겠죠.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.