CV 계산 시 음압이 발생하면 어떻게 처리해야 하나요?
Thread Content
이 게시물은 마지막으로 mikepan이 2016-5-17 13:33에 수정했습니다. 선배님들께, CV 값을 계산할 때 궁금한 점이 두 가지 있어서 여쭤보고 싶습니다. 1. 매체가 공정 가스이며, 유량이 (작동 밀도 1.29 kg/Nm3) 기준 최대 15000 Nm3/h, 정상 13000 Nm3/h, 최소 10000 Nm3/h인 경우, 계산 시 단위를 kg/h로 변환하고 싶은데, 유량 * 작동 밀도인가요? 2. 밸브 전압력이 음압 -0.0002이며, 매체는 공기입니다. 유량(단위: Nm3, 작동 밀도 1.29 kg/Nm3)은 최대 15000, 정상 13000, 최소 10000입니다. 밸브 후 압력에 대한 정보는 주어지지 않았으므로 0으로 가정할 경우, CV 값은 어떻게 계산해야 할까요? 제가 이해한 바로는, 일반적으로 압력 강하가 밸브 앞의 압력보다 클 수는 없기 때문에, 음압 상황에서는 어떻게 계산해야 하는 건가요? 감사합니다1. 매체가 공정 가스라는 것을 알고 있으며, 유량은 (작동 밀도 1.29 kg/Nm3) 기준으로 최대 15000 Nm3/h, 정상적인 경우 13000 Nm3/h, 최소 10000 Nm3/h입니다. 계산할 때 단위를 kg/h로 변환하고 싶은데, 유량에 작동 밀도를 곱하면 되나요? 아니요, KG는 kg/Nm3*Nm3입니다.그리고 계산 프로그램에는 밸브의 상류 밀도, 즉 작동 밀도인 kg/m3를 입력해야 합니다. 2. 밸브 전압력이 음압 -0.0002이며, 매체는 공기입니다. 유량(단위: Nm3, 작동 밀도 1.29 kg/Nm3)은 최대 15000, 정상 13000, 최소 10000입니다. 밸브 후 압력에 대한 정보는 주어지지 않았으므로 0으로 가정할 경우, CV 값은 어떻게 계산해야 할까요? 제가 이해한 바로는, 일반적으로 압력 강하가 밸브 앞의 압력보다 클 수는 없기 때문에, 음압 상황에서는 어떻게 계산해야 하는 건가요? 장비의 음압은 뒤에 있는 진공 장비(예: 스팀 제트 펌프)에 의해 생성됩니다. 예를 들어, 분사 펌프에서의 공정 가스는 -98의 압력으로 “음압 상태”가 되는 반면, 장비 쪽(조절 밸브 입구 P1)에서는 -2의 압력입니다.공정에서는 조절밸브의 압력 강하를 명시해야 하며, 음압 파이프라인에도 압력 강하가 있어야 합니다. 그렇지 않으면 CV를 계산할 수 없습니다.