지멘스 포지셔너는 어떻게 온라인으로 튜닝하나요?

2016-05-03View Original

Thread Content

혹시 전문가님들 중에 시멘스 위치 센서를 온라인 상태에서 어떻게 교체하는지 아시는 분 계신가요? 저희 공장의 질소 분리 장비에 있는 순환 질소 압축기의 리턴 밸브용 위치 센서(직선형, 고장 시 열림 모드)의 출력값이 약 10% 정도로 변동됩니다. 밸브를 조금만 조정해도 값이 변동되고, LCD 디스플레이에는 전체 스트로크에 걸쳐 변동이 있다고 표시되지만 실제로는 그렇게 큰 변동은 없습니다. 이로 인해 장비의 작동에 심각한 영향을 미칩니다. 현재는 클램프를 사용해 그 위치 센서를 고정해 두었습니다. 혹시 시멘스 위치 센서를 온라인 상태에서 교체하는 방법을 아시는 분 계신가요?
Reply #22016-05-03
온라인 상에서는 교체할 수 없어요. 설령 교체한다 해도, 위치 센서가 아직 설정되지 않아서 사용할 수 없습니다. 그러니 멈춰 있는 동안에 해결해야 합니다
Reply #32016-05-03
단기간에는 문제가 없다면, 감압밸브를 사용하여 가스 공급량을 조절할 수 있습니다. 가스 공급관을 밸브의 입구에 직접 연결한 뒤, 감압밸브를 통해 압력을 조절하면 됩니다.그런 다음 위치 결정기를 설치하고, 다시 설정값으로 돌립니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.