열전대 현장에 온도 변동기를 추가하면 파동이 생기나요?

2016-05-03View Original

Thread Content

우리 공장에서 현재 일반적으로 사용하는 K형 열전대에, 열전대 옆에 온도 변환기 게이지가 추가되었습니다. 즉, 원래의 열전대는 보상선을 통해 온도 변환기에 연결되고, 그 온도 변환기는 제어 캐비닛에 연결됩니다. 그럼 지금 질문이 하나 있는데, 여러분의 도움을 받아 답해 주시겠어요? 써모커플에서 온도 센서까지의 연결 부분에서, 냉단이 방폭 박스 안에 있을 경우 날씨와 온도의 변화에 따라 그 값이 변하지 않을까요? 그렇게 되면 DCS의 표시값도 파형처럼 변하지 않을까요?이렇게 측정하면 정확한가요?
Reply #22016-05-03
온도 변환기는 저온 보상 기능을 갖추어야 합니다.
Reply #32016-05-03
온도 변화에 따른 냉단 자동 보상 기능이 있어 측정에 영향을 주지 않습니다.
Reply #42016-05-04
냉단은 온도 변화가 있는 방폭 박스 내에서 날씨와 온도의 변화에 따라 변동할 수 있어, DCS의 표시값도 파형처럼 변하게 되는 것일까요? 이건 안 됩니다. 보상선을 사용해 온도 변화에 연결했기 때문에, 방폭 박스 내부의 온도는 고려할 필요가 없습니다. 그리고 온도 변화에는 냉단 보상 기능이 있어, 즉 그 자체 내부에 열저항기나 서미스터와 같은 온도 감지 소자가 있습니다.
Reply #52016-05-04
가열하면 전류 신호가 전송되기 때문에 장거리 전송에 유리하고, 간섭에 대한 저항력도 향상됩니다.하지만 사물을 볼 때는 양면성을 고려해야 해요. 하나는 비용이 증가한다는 것이고, 다른 하나는 온도 변화 자체가 결함의 원인이 될 수 있다는 것이죠, 헤헤.
Reply #62016-05-04
감사합니다, 여러분의 적극적인 발언에 감사드립니다!배웠어요~~~:)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.