온수관의 열손실은 얼마까지 허용되나요?

2016-05-03View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 yehudie가 2016-5-3 19:45에 수정했습니다. 공장의 생산 공정상, MDI 가스를 냉각시키기 위해 40도의 온수가 필요합니다. 해당 물질의 응고점은 약 38℃입니다. 온수 공급용 파이프는 DN300 크기이며, 50mm 직경의 알루미나 실리케이트로 단열 처리가 되어 있습니다. 온수 판형 열교환기의 출구에서 측정된 온도는 40.5℃입니다. 40~50미터 길이의 파이프를 지나간 후의 열교환기(열교환기의 입구 파이프 크기는 DN200)에서의 유량은 203t/h이며, 입구에서 측정된 온수 온도는 39.8℃입니다. 당시 외부 기온은 28℃였습니다.사장님이 이 온도가 적정한지 물어보셨어요. 왜냐고요?이전에는 이 문제에 대해 전혀 생각해본 적이 없어요. 온수 파이프가 일정 시간이 지나면 어느 정도의 온도까지 내려가면 여전히 괜찮은 것인지, 그 계산 방법을 알고 싶습니다. 포럼의 전문가분들께 부탁드립니다!!
Reply #22016-05-03
냉각수의 온도가 적절한지는 냉각 요구사항을 충족할 수 있는지에 달려 있습니다. 제시해주신 조건들로 판단해보면 요구사항을 충족할 수 있습니다. 왜냐하면 플레이트 엑체인저의 입구 수온은 39.8이고, 출구 수온은 40.5이기 때문입니다. 간단히 판단해보면, 물질의 온도를 38 이하로 낮추는 것은 불가능합니다. 그리고 39.8에서 40.5 사이라면, 물질이 굳지 않고 온도가 적절하다면 공정 목적은 달성된 것입니다.또한, 단열층의 두께도 충분히 두꺼우며, 저압 증기관인 180도 이상의 경우에도 알루미나 실리케이트를 50mm만 사용합니다. 단열 효과에 의문이 있다면, 단열층 외부의 온도를 직접 측정하기만 하면 되며(적외선 온도계 사용), 이론적인 계산은 전혀 필요하지 않습니다.마지막으로, 플레이트 교환식 냉각 시스템의 입구와 출구 사이의 온도 차이가 너무 작을 경우, 냉각수의 유량을 적절히 줄이고 동시에 물이 들어오는 입구의 온도도 낮추면 됩니다. 이렇게 하면 반응물의 출구 온도가 38도 이상으로 유지되면서도 에너지를 최대한 절약할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.