현장용 유량계를 조정하는 방법을 문의합니다

2016-05-04View Original

Thread Content

여러분, 현장의 액위계가 가득 찬 상태를 보이는데 중앙 제어 장치에서는 50%만 표시될 때, 어떻게 현장의 액위계를 조절하여 액상 및 기상 밸브를 맞춰서 액위계의 수치를 정확하게 만들 수 있을까요?
Reply #22016-05-04
원격 측정 장치의 문제인지, 아니면 현장의 문제인지 확인해야 합니다. 배출 밸브가 있을 테니, 그걸 이용해 먼저 확인해 보세요. 그리고 부유자가 막혀 있지 않은지도 확인해 보세요
Reply #32016-05-04
먼저 현장에 있는 액위계의 출력값이 실제 액위와 일치하는지 확인해야 합니다. 만약 값이 일치하지 않는다면 그 문제가 어디에 있는지 파악한 후에야 구체적인 처리 방법을 결정할 수 있습니다. 현장의 액위계에 문제가 있다면, 분해하여 표준 장비를 사용해 다시 보정할 수도 있습니다(가장 신뢰성 높은 방법입니다). 또는 압력 전달 밸브를 닫고 균형법을 사용하여 출력의 제로 포인트를 확인할 수도 있습니다. 멀티미터의 mA 모드를 사용해 전류를 측정한 다음, 필요하다면 제로 포인트 조절기를 조정하면 됩니다;가동 후 실제 수위와 출력 전류가 일치하는지 확인하며, 수위가 높을 경우 스케일 조절 포텐셔미터를 사용하여 출력값이 실제 수위와 대응하도록 할 수 있습니다.
Reply #42016-05-05
당신 쪽의 현장용 유위계는 어떤 형태인가요, 유리관형인가요, 아니면 자기식 플랩형인가요? 만약 자기식 리프트 밸브라면, 철분이 포함된 파이프가 가까이 있어서 자기식 리프트 밸브에 영향을 미칠 수 있습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.