유황 매일 한 문제 5월 5일------참여 3포인트, 정답 10포인트

2016-05-04View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 2016-5-9 16:13에 황아연알루미늄에 의해 수정되었습니다. 황 회수 비율 제어 시스템은 어떻게 조절하나요?
Reply #22016-05-04
제황 연소로로 들어가는 공기량을 조절하여, 3단계 응축 냉각기 출구의 공정 가스 내 H2S/SO2 비율을 2/1이 되도록 한다.
Reply #32016-05-04
유황 회수 비율 제어 시스템은 어떻게 조절하나요?기류비 제어 목표: 제황 연소실로 유입되는 공기량을 조절하여, 3단 응축 냉각기 출구의 공정 가스 내 H2S/SO2 비율을 2/1로 맞춘다.
Reply #42016-05-04
이건, 정말 모르겠어요. 설명 좀 해주세요
Reply #52016-05-04
공기-가스 비율의 자동 제어를 통해 H2S/SO2 비율의 안정성을 크게 향상시키고, 유황 제조용 연소로 및 반응 변환로에 최적의 반응 조건을 제공함으로써 변환률을 높이며, 배기가스 내의 유황 함량을 줄입니다. 또한 배기가스의 수소화 과정에서의 부하를 줄이고, 흡수탑 출구에서의 정화된 배기가스 내 유황 함량도 감소시켜, 결과적으로 설비에서 대기로 배출되는 총 유황 양을 줄일 수 있습니다.
Reply #62016-05-04
가능한 한 많은 양의 산성 가스 내 유황 성분을 황으로 전환시켜, 대기로 배출되는 유황의 양을 최대한 줄입니다
Reply #72016-05-04
유황 회수 비율 제어 시스템은 어떻게 조절하나요? 답: HCHACS 제어 소프트웨어 플랫폼과 H2S/SO2 비율 제어를 위한 독자적인 기술을 활용하여, 공정 분석과 시스템 식별이라는 두 가지 측면에서 알고리즘을 제시합니다. 또한 첨단 제어 전략을 이용해 주/보조 공기 조절기를 설계하고, DCS와 함께 작동시켜 공기 공급량을 조절합니다. 이를 통해 비선형성, 큰 지연 시간, 그리고 산성 가스의 양 변화와 같은 요인들이 H2S/SO2 비율에 미치는 영향을 줄이고, H2S/SO2 비율의 안정성을 높여서 가능한 한 2:1에 가까운 비율을 유지하도록 합니다.
Reply #82016-05-04
유황 회수 비율 제어 시스템은 어떻게 조절하나요? 답: HCHACS 제어 소프트웨어 플랫폼과 H2S/SO2 비율 제어를 위한 독자적인 기술을 활용하여, 공정 분석과 시스템 식별이라는 두 가지 측면에서 알고리즘을 제시합니다. 또한 첨단 제어 전략을 이용해 주/보조 공기 조절기를 설계하고, DCS와 함께 작동시켜 공기 공급량을 조절합니다. 이를 통해 비선형성, 큰 지연 시간, 그리고 산성 가스의 양 변화와 같은 요인들이 H2S/SO2 비율에 미치는 영향을 줄이고, H2S/SO2 비율의 안정성을 높여서 가능한 한 2:1에 가까운 비율을 유지하도록 합니다.
Reply #92016-05-04
제황 연소로로 들어가는 공기량을 조절하여, 3단계 응축 냉각기의 출구에서 H2S/SO2 비율이 2가 되도록 한다
Reply #102016-05-05
일반적으로는 산성 가스의 양에 따라 공기 공급량을 적절히 조절합니다. 로머의 온도가 낮고 비율 분석기의 수치가 작을 경우에는 중부 지역의 공기 공급량을 늘릴 수 있습니다;로헤드의 온도가 높고 비율이 클 때는 중부의 공기 공급량을 줄일 수 있습니다.
Reply #112016-05-05
두 개 이상의 파라미터가 특정 비율 관계를 만족하도록 하는 제어 시스템을 비율 제어 시스템이라고 합니다.일반적으로 두 가지 이상의 물질의 유량을 일정한 비율 관계로 유지하는 시스템을 유량 비율 제어 시스템이라고 합니다.비율 제어 시스템은 개방형 비율 제어 시스템, 단일 폐루프 비율 제어 시스템, 이중 폐루프 비율 제어 시스템, 가변 비율 제어 시스템, 계단식 및 비율 제어가 결합된 시스템 등으로 나눌 수 있습니다.
Reply #122016-05-05
DCS 시스템의 OPC나 기타 데이터 통신 방식을 활용하여 컨트롤러와 DCS 간에 데이터를 교환합니다. 컨트롤러는 DCS로부터 공정 파라미터를 받아 계산을 수행한 뒤 제어 데이터를 생성하여 DCS에 전송하며, DCS가 이를 통해 공정을 제어합니다. 기류비 컨트롤러의 목표는: 제황 연소로로 유입되는 공기량을 조절하여, 3단 응축 냉각기 출구의 공정 가스 내 H2S/SO2 비율을 2/1이 되도록 하는 것입니다. 이 목표를 달성하면, 연소로 출구와 1단계 및 2단계 변환기 내의 H2S/SO2 비율은 모두 2/1이 되며, 이는 유황 제조용 연소로, 1단계 변환기, 2단계 변환기에 있어 최적의 반응 조건입니다.이 조건을 충족시키면 제황 공정에서 발생하는 배기가스의 황 함량을 최소화할 수 있어, 이후의 배기가스 수소처리 과정의 부담을 줄일 수 있습니다. 그 결과, 설비에서 배출되는 연기의 황 함량도 감소하게 되며, 이는 상당한 경제적·사회적 효과를 가져옵니다. 제어기의 외부적 특성을 살펴보면, H2S/SO2 비율의 제어는 주로 보조 공기량에 의해 이루어지며, 주 공기량은 주로 산성 가스의 유량을 추적하는 데 사용됩니다. 다만, 이 추적 비율은 시스템이 장치의 작동 상태를 판단하여 실시간으로 조정됩니다.주배풍과 부배풍은 서로 협력하면서도 각자의 역할을 수행하여, H2S/SO2 비율의 변화를 유발하는 다양한 요인들에 공동으로 대응합니다.
Reply #132016-05-07
제황 연소실로 들어가는 공기량을 조절하여, 3단계 응축 냉각기의 출구에서 나오는 가스 내의 H2S/SO2 비율이 2/1이 되도록 한다.
Reply #142016-05-09
이제 다른 사람들의 답을 볼 수 있어요.
Reply #152016-05-09
제황 연소실로 들어가는 공기량을 조절하여, 3단계 응축 냉각기의 출구에서 나오는 가스 내의 H2S/SO2 비율이 2/1이 되도록 한다.
Reply #162016-05-10
현재는 일반적으로 농도비가 아닌 황화수소와 이산화황의 농도 차이를 제어하는 방식을 사용하며, 두 배인 황화수소 농도에서 이산화황 농도 값을 빼는 방식으로 제어하기 때문에 이는 기본적으로 선형적입니다.
Reply #172016-05-10
황화수소 농도의 2배를 이산화황 농도에서 빼서 차이가 0이 되도록 조절합니다
Reply #182016-05-10
ktr 오, 고마워요, 배웠어요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.