요코가와 PROSAFE-RS 시스템 DO 출력 고장

2016-05-04View Original

Thread Content

저희 공장에서 사용하는 ESD는 요코가와의 PROSAFE-RS 시스템입니다. 사용 중에 DO 출력(제어 스위치 밸브)에서 가끔 OOP 경보가 발생하는데(회로 검출 기능은 켜져 있음), 배선에 문제가 없는지 확인한 후 회로 검출 기능을 끄면 이러한 고장이 더 이상 발생하지 않습니다. 또한 문제가 있는 솔레노이드 밸브를 DCS 회로에 사용하면 전혀 문제가 없습니다. 현재 우리는 요코가와 ESD의 DO 출력용 회로 검출 기능과 솔레노이드 밸브가 잘 맞지 않는 것으로 의심하고 있습니다. 솔레노이드 밸브는 FESTO 제품을 사용하고 있으며, 모델명은 VACC-S18-K4-1U-EX4 ME이고 주문 번호는 562897입니다. 포럼에 계신 분들 중에 비슷한 문제를 겪어보신 분이 계신지 궁금합니다혹시 요코가와 PROSAFE-RS를 사용하는 ESD 시스템도 있는지요?
Reply #22016-05-04
프로젝트에서는 직접 DO 출력으로 현장의 솔레노이드 밸브를 구동하는 경우가 거의 없으며, 보통 중간에 릴레이를 추가합니다. 오보로 확인되었으니, 그냥 끄면 됩니다.
Reply #32016-05-04
ESD와 관련이 있기 때문에 이 회로 검출 기능은 끌 수 없습니다. 이 기능은 현재 해당 밸브가 정상 상태인지를 중앙 제어 장치에 알려주는 역할을 합니다
Reply #42016-05-04
또한, 직접 DO로 부하를 구동하는 것이 아니라 중간에 보드가 있으며, 이는 전통적인 의미의 릴레이가 아닙니다
Reply #52016-05-04
여러분은 현장에서 Disconnect를 감지할 때 YES를 선택했습니다.사실, 정말로 OOP가 되면 현장의 전자식 밸브에 전력이 공급되지 않아 장치가 정지하게 됩니다.
Reply #62016-05-05
물론 전통적인 의미의 릴레이가 아니라는 걸 알고 있어요. 프로젝트에서는 보통 SRM54D 안전 릴레이 보드가 사용됩니다.중간에 릴레이가 있으니, OOP 진단은 현장의 솔레노이드 밸브와는 전혀 관련이 없습니다. 먼저 회로 원리를 명확히 하는 것이 좋습니다. 그래야 문제의 핵심을 찾을 수 있습니다.
Reply #72016-05-11
확실히 YES를 선택해서 이 회로 검출 기능을 켠 것입니다.문제는 이렇습니다: 정상적인 생산 중에 갑자기 OOP가 감지되어 공장 전체의 가동이 중단되었는데, 실제로는 회로에는 아무런 문제가 없었습니다. 솔레노이드 밸브를 24V 전원에 직접 연결해도 정상적으로 작동했으며, ‘Detect Disconnection’을 NO로 설정하여 회로 검출 기능을 끄더라도 솔레노이드 밸브는 여전히 정상적으로 작동했습니다.그래서 현재는 이 전자식 밸브와 회로 검출 기능이 서로 맞지 않거나 충돌을 일으켜, 가끔 잘못된 오류가 발생하는 것으로 의심됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.