공장에는 S형 듀얼 형태의 열전대가 있는데, 이 열전대들이 자주 고장 나서 회로가 끊어집니다. 이 열전대는 가열로의 연도 온도를 측정하는 데 사용되며, 정상적인 작동 온도는 900~950도 정도입니다. 연도에는 총 3개의 온도 측정 지점이 있으며, 모두 듀얼 형태의 열전대입니다. 하나는 DCS에 연결되고, 다른 하나는 SIS에 연결됩니다. 3개 중 2개의 데이터를 활용하여 연동 작동이 이루어집니다. 그런데 이 열전대들 중 하나는 주기적으로 고장이 납니다. 때로는 한 달에 한 번, 때로는 3개월에 한 번씩 고장이 나죠. 이미 4개의 열전대를 교체했지만, 원인을 찾을 수 없습니다. 같은 위치에 설치된 다른 두 개의 열전대는 아직까지 고장나지 않았습니다. 매번 DCS에 연결된 열전대만 고장 나고, SIS에 연결된 열전대는 문제가 없습니다. DCS 선과 접지 사이의 절연 상태도 문제없으며, 전압이나 전류도 없습니다. 새로운 열전대를 교체하여 DCS 선에 연결해보면, 약 10분 정도 지나면 열전대가 손상됩니다. 혹시 어떻게 해야 할지 아시는 분 계신가요? 지금은 SIS에만 연결되어 있습니다. 만약 DCS와 SIS를 함께 연결하면 SIS도 손상될 것 같습니다.
DCS를 유지보수하는 담당자들은 자신들의 카드가 써모커플을 손상시키지 않는다고 주장하며, 현장에 있는 계측기들을 점검하여 원인을 찾아달라고 요청했습니다
카드 부분의 선을 끊고 현장에서 다시 연결하면, 현장에서는 안정적인 밀볼트 값이 측정되지만, 카드가 끊어진 부분에서는 값이 변동합니다. 선을 연결한 지 약 10분 정도 지나자 현장의 열전대가 손상되었습니다
핵심은 인터페이스를 수정하고 온도 센서를 올바르게 선정하는 것입니다.우리 S 분도는 3년 정도 사용합니다.1150도.
현장 설치 위치를 다시 점검해 보고, 열전대가 손상되는 부위가 매번 같은지 꼼꼼히 확인해야 합니다. 우리 공장에서도 열풍로의 돔 위에 열전대를 설치했는데, 2~3일 만에 손상되곤 했습니다. 그 후 제가 자세히 조사해 보니, 보호관 외부의 산화알루미늄 때문이었습니다
죄송합니다, 게시물이 중단되었습니다. 외부 세라믹 코일의 파손 부위는 거의 동일했으며, 보호관이 변형된 것으로 판단되었습니다. 결국 보호관을 절개해 보니 내부의 단열 벽돌이 변형되어 보호관이 변형된 것이었습니다. 이로 인해 열전대가 정렬되지 않아 진동이 발생하여 관벽에 부딪히면서 열전대가 손상되었습니다. 도움이 되었기를 바랍니다
SIS 안전 게이트를 1대2 출력으로 바꿔서 시도해 보세요. 계속 고장난다면 현장 설치 위치와 관련이 있을 수 있습니다
950도의 온도는 S형으로는 그리 높은 편이 아니며, 다른 제조사의 제품을 사용해 보고, 설치 위치의 진동 등을 주의 깊게 관찰해 보세요.겉으로 보기에는 단선된 것이 열전대가 외부의 힘에 의해 끊어진 것으로 보이지만, 좀 더 관찰하고 분석해봐야 합니다.
설치 문제인데, 용광로 내부 온도가 너무 높아서 고온에서 작동하는 열전대를 분리할 때는 천천히 빼내야 한다고 기억해요. 외부 케이스는 열팽창과 수축을 견디지 못하기 때문에, 잠시 동안은 조금씩만 빼낼 수 있습니다. 온도가 내려간 다음에, 작동 상태에서 차가운 열전대를 넣으면 팽창이 고르지 않아 고장날 수도 있어요
인터페이스를 다시 확인하고, 전류와 전압을 측정해 보세요. 또한 너트 등도 점검해야 합니다. 설치할 때는 반드시 주의를 기울여야 하며, 인터페이스가 올바르게 연결되어 있어야 합니다. 온도와 분해능도 일치해야 하며, 신호선도 적절한 것을 선택해야 합니다.
형, 아마 간섭일 가능성이 있어요. 차폐 연결은 어떤가요? 그리고 전기접점 케이블이 교량 기둥을 지나가는데, 거기에 고전압 케이블이 있는지 확인해 보세요. 안 되면 교체해야 해요. 우리 공장에서 사용하는 내열·내마모성 전기접점은 개당 2000원이 넘는데, 반년 동안 문제없이 사용됩니다
먼저 열전대의 외부 보호관에 손상이 있는지 확인한 다음, 내부의 백금-로듐 코어에도 손상이 있는지 확인하는 것을 권장합니다!외부 보호관이 손상된 경우, 세라믹 코랄럼 관을 사용하기에 주변 환경이 적합하지 않은지 고려해야 합니다. 2: 내부의 백금-로듐 핵심이 손상된 경우에는 다른 분도 번호의 부품으로 교체할지, 아니면 백금-로듐 선이 너무 가느냐, 혹은 내부 코랄럼이 손상되었는지를 고려해야 합니다. 위의 것들이 바로 열전대와 관련된 문제들입니다!먼저 열전대 문제를 확인하는 것이 가장 좋습니다!