DCS와 SIS의 오프라인 설치, 그리고 시스템 카드의 온라인 핫플러그 방식과 관련하여, 어떻게 하면 장비가 갑자기 정지하는 것을 방지할 수 있을까요?

2016-05-05View Original

Thread Content

제목 그대로입니다: 1. SIS를 설치할 때 연동 작동이 발생하여 장치가 가동을 중단한 적이 있습니다. 그 원인은 연동에 사용된 계측기의 주소가 잘못되어 있었기 때문입니다. DCS와 SIS를 설치할 때 장치에 변동이 생기는 것을 어떻게 방지할 수 있을까요? 여러분도 비슷한 경험이 있으신가요? 어떻게 피할 수 있을까요? 2. 시스템 카드는 모두 핫플러그 방식으로 설계되어 있으며, 중복 구성입니다. 장치가 가동 중일 때 카드를 온라인 상태에서 교체하시나요? 삽입 및 제거 시 장치가 정지하는 것을 어떻게 방지할 수 있을까요? 3、위의 작업을 시작하기 전에, 어떤 내용들을 확인해야 하나요??
Reply #22016-05-06
지난번에 오프라인에서 설치할 때, 보일러의 연동 기능이 작동하지 않았어요. 정말 골치 아픈 문제였죠~~~~
Reply #32016-05-06
문제가 발생하지 않도록 자주 점검하고, 사전에 준비를 철저히 하며 위험 요소들을 고려해야 합니다. 부품 교체도 SIS에서 주의해야 할 사항 중 하나인 것 같은데, 이를 통해 발생 확률을 낮출 수 있습니다(구체적으로는 확인해 봐야 함). 대응 방안에 관한 문서도 마련해 두어야 합니다
Reply #42016-05-06
사전에 무엇을 준비해야 하나요? 어떻게 준비하죠?
Reply #52016-05-06
카드도 중복되어 있다면 먼저 정상적인 것으로 전환한 다음, 비정상적인 것을 열삽입할 수 있습니다.하의 문제는 상황에 따라 다르며, 하드웨어 구성에 따라서는 CPU가 작동을 멈출 수도 있습니다
Reply #62016-05-06
제가라면 먼저 안전상의 위험 요소를 분석하고, 발생할 수 있는 문제들을 살펴본 다음 상황에 맞는 대응 방안을 고려할 것입니다. 제어 부품에는 설정된 파라미터가 있으므로 이를 꼼꼼히 확인해야 하며, 입력/출력 부분에 연동 기능이 있다면 미리 우회 경로를 마련해 두어야 합니다. 그리고 공장 측과도 충분히 소통하여 그들의 의견도 듣는 것이 좋습니다
Reply #72016-05-06
온라인으로 하단 부품을 수정하거나 하드웨어를 교체할 경우, 정지 위험은 불가피하다.
Reply #82016-05-06
DCS와 SIS를 오프라인 상태에서 설치하거나, 시스템 카드를 온라인 상태에서 열교체할 때는 먼저 공정 담당자 및 운영 직원에게 명확히 설명하고 장치를 정지시켜야 하며, 공정 담당자와 운영 직원은 작업 시 주의해야 합니다....

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.