현재 300m3/h의 유량과 30m의 헤드를 가진 펌프가 있는데, 입구와 출구의 관경은 얼마가 적당할까요?
Reply #22016-05-06
먼저 작업 조건에 맞는 적절한 유속을 선택한 다음, 관의 직경을 계산하면 편리합니다. 공학적으로는 여러 가지 방법이 있으며, 일반적인 유속 값들도 있으니 직접 찾아보세요
Reply #32016-05-07
펌프의 입출구 플랜지와 일치해야 하는 것이 아닌가요? 저는 이런 것들을 막 접해봐서, 제가 하는 말이 맞는지 모르겠습니다
Reply #42016-05-07
당신에게는 유속이라는 또 다른 조건이 필요합니다. 만약 파이프의 유속이 4m/s라면 DN200 크기의 파이프를 사용하는 것이 좋습니다. 5m/s라면 DN150을 선택하는 것이 적절하며, 6m/s나 8m/s라면 DN125를 선택하는 것이 좋습니다.
Reply #52016-05-07
매질이 물이거나, 밀도와 점도가 물과 비슷한 경우, 입구 유속은 1.0~1.5m/s로 설정하고, 출구 유속은 2.0~3m/s로 설정합니다(구체적인 값은 펌프의 입구 압력과 펌프에서 다음 장비까지의 압력 강하에 따라 달라집니다).점도가 증가하면 유속이 감소합니다.간단하게 하고 싶다면, 펌프의 입출구 파이프 직경보다 1~2등급 더 큰 파이프를 선택하는 것이 좋습니다.위는 경험 데이터이며, 오류가 있을 경우 어떠한 책임도 지지 않습니다.
Reply #62016-05-07
매체에 따라 허용 유속을 확인한 다음 계산하면 됩니다
Reply #72016-05-07
보통은 10"면 충분해요
Reply #82016-05-07
유입 속도는 1.5m/s 이하로 하고, 파이프는 가능한 한 짧게 해야 합니다. 명목 직경 265인 파이프를 사용하면 요구사항을 충족할 수 있으며, 그보다 큰 등급인 300짜리 파이프를 사용해도 문제없습니다. 두 규격 모두 적합합니다.파이프와 펌프를 연결할 때 편심형 엘보를 설치합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.