규격서에서는 펌프실 간의 거리에 대한 요구 사항만 명시되어 있고, 기계식 펌프의 간격에 대한 요구 사항은 없더군요. 결국 펌프실과 기계식 펌프는 다른 것이니까요. 전문가님의 조언을 구합니다. 급하게 답변 부탁드립니다. 감사합니다!
Reply #22016-05-06
장비 배치 안에 펌프 간의 간격에 대한 규정이 있는 것 같은데, 일반적으로 두 펌프 사이의 순간거리는 0.8미터 이상이어야 합니다. 구체적인 내용은 장비 배치 규격서를 다시 확인해 보세요
Reply #32016-05-09
기펌프들 간의 거리는 확인했지만, 다른 것들은 확인하지 못했습니다. 특히 기펌프와 탱크 구역 간의 거리는 확인할 수 없었습니다.
Reply #42016-05-09
석유저장소 설계 규범에 따르면, 펌프와 탱크 구역의 간격은 방화제외에 설치하면 됩니다.
Reply #52016-05-21
석화 규정에는 거리 요구사항이 있으며, 펌프와 저장탱크의 거리는 10~15m인 것 같습니다.《석화규》를 한번 봐요.
Reply #62016-05-21
펌프와 저장탱크의 거리는 10~15m 정도인 것 같으며, 이는 여러 펌프가 하나의 펌프 구역을 형성하는 집중 배치 상황을 의미합니다.
Reply #72019-02-08
펌프와 용기가 하나씩 있다면 필요 없어요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.