진동 경보 및 정지 시간 설정 문제

2016-05-06View Original

Thread Content

대형 보일러 공급 펌프는 시동부터 정상 회전 속도에 도달하는 과정에서 빠르게 진동 파고를 거칩니다. 이때 진동이 설정된 경보값에 도달하거나 그를 초과할 수 있으며, 이런 상황에서는 DCS가 오경보를 내는 것을 원하지 않습니다.모니터링하는 진동 시간의 길이는 실제 고장으로 경보가 필요한지, 아니면 펌프의 단시간 가동은 무시해도 되는지를 판단하는 중요한 근거입니다.지금 계기에 DCS 프로그램을 작성하여 이 시간 값을 설정해야 하는데, 여러분 중에 이렇게 짧은 시간을 어떻게 가져오는지 아시는 분 계신가요? 3초인가요?5초? 관련 표준이 있나요?감사합니다!!
Reply #22016-05-06
이 진동 파형의 최대 지속 시간을 실제로 측정한 후에 값을 설정할 것을 권장합니다
Reply #32016-05-07
장비 담당자/제조업체의 예비 데이터가 필요하며, 그 후 현장 테스트를 진행해야 합니다. 신호 간섭으로 인한 오차에 주의해야 합니다. 이 설정은 계기 담당자가 정할 수 있는 것이 아닙니다.
Reply #42016-05-08
예를 들어, 가동을 시작할 때는 일부 연동 장치를 제거해야 합니다. 예를 들어 가동 시 연료가스 라인의 압력은 반드시 낮아야 하는데, 연동 장치를 설치해 두면 영원히 가동할 수 없게 되지 않겠습니까? 이것도 마찬가지 원리입니다. 이 부분에서 알람이 울리거나 연동 기능이 작동할 때는 바이패스를 사용할 수 있으며, 다시 원상태로 복구해 주면 됩니다. 이런 것은 굳이 고민할 필요 없어
Reply #52016-05-09
감사합니다, 말씀이 맞습니다. 저는 프로그램 설정을 통해, 예를 들어 알람 시간을 계산해서 짧은 몇 초 동안은 알람을 울리지 않게 할 수 있는지 알고 싶습니다.이렇게 하면 일부 오보를 효과적으로 필터링할 수 있습니다.
Reply #62016-05-09
맞습니다. 실제 측정한 시간이 가장 정확하죠. 하지만 새로 설치된 장비가 가동되기 전에는 이 수치는 제조사의 의견을 참고할 수밖에 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.