우리 회사에서는 무슨 문제인지 잘 모르겠어요. 일부 자동 밸브들이 자동으로 작동하지 않고 계속 수동으로 조작되고 있어요. PLC가 제어를 하고 있는데, 아마 이전에 선택된 자동 밸브의 종류가 적절하지 않았던 것 같아요. 혹시 이 밸브가 자동으로 작동하지 않는 것이 밸브의 종류와 관련이 있을까요?역시 PID의 조절이 제대로 되지 않아서인가요?그 대가님께서 설명해 주시면 감사하겠습니다. 미리 감사드립니다
이 게시글은 마지막으로 tiansf5936에 의해 2016-5-8 08:57에 수정되었습니다. 제가 묻고 싶은 것은, 현재 자동 처벌 기능이 작동하지 않는 것이 부품 선택의 문제인지, 아니면 PLD의 설정이 제대로 되어 있지 않아서인지 하는 것입니다제 생각에는 소프트웨어에는 문제가 없을 것 같아요
하지만 일부 밸브는 자동으로 작동할 수 있습니다. 당신의 생각은 이것이 밸브의 선정과는 관련이 없다는 것인가요?소프트웨어와 관련이 있나요?그리고 이 PLC와 관련이 있나요?새로 고침 속도는 정말 DCS에 비해 조금 떨어지네요
선정도 중요하지만, 가장 중요한 것은 PID 파라미터를 제대로 조절하지 않았다는 점입니다
당신의 말은 우리의 PLD가 제대로 조절되지 않았다는 건가요?이게 PLC와 관련이 있다고 하나요?이건 모델 선택과는 관련이 없나요?
헤헤, 자동밸브라는 게 대체 뭔가요? 조절밸브인가요? 자동 모드로 전환할 수 있는지는 PID 파라미터 설정에 달려 있습니다. 선택할 때는 조절 밸브의 데이터시트를 확인해 보세요. 그러면 대략적으로 알 수 있을 것입니다. 그리고 자동 모드로 전환할 수 없는 경우, 그것은 어떤 회로인가요?단일 회로의 경우는 일반적으로 자동 모드로 전환될 수 없습니다
회로 자체에는 문제가 없습니다. 지금 조절밸브를 자동 모드로 설정하니 진동이 너무 심해져서 전체 시스템의 안정성이 떨어집니다. 혹시 PID 설정에 문제가 있다는 말씀이신가요?
네, 그렇다고 생각해요. 4:1 비율을 사용해서 다시 조정해 보세요. 혹시 당신의 시스템은 단일 회로인가요, 아니면 직렬 연결 방식인가요? 일반적으로 단일 회로에서는 변동이 발생하지 않습니다. 그리고 당신의 작동 조건은 어떤가요? 혹시 작동 조건 때문에 변동이 생기는 건가요?
1. 자동으로 가동할 수 있는지, 자동 가동으로 인해 변동이 생기는 것은 또 다른 문제입니다.먼저 앞쪽인지 뒤쪽인지 확인해야 합니다. 2. 자동으로 작동시킬 수 없다면 PLC 프로그램이나 솔레노이드 밸브 등의 문제를 점검해 보세요. 3. 작동 시 변동이 있다면, 처리되는 매체와 제어 파라미터가 유량인지 온도인지 아니면 다른 것인지 살펴보아야 합니다. 4. 단일 회로의 경우 일반적으로 변동이 없지만, 만약 변동이 발생한다면 배관 시스템의 압력에 변동이 있는지, 그리고 밸브에 문제가 있는지 확인해 보세요. 5. 계단식 변동의 경우 어떤 파라미터를 더 확인해야 하나요? 온도인 경우에는 지연 효과가 있으므로 미분항이 필요합니다.변동이 너무 빨라 비율을 조절해야 합니다.이건 연구해 볼 수 있어요
PID 파라미터는 자동 제어에서 매우 중요하며, 동일한 밸브라도 적용 환경에 따라 그 파라미터가 달라집니다. 각 회로마다 반드시 설정이 필요합니다
배웠습니다, 감사합니다. 이 PID에 대해 좀 연구해보겠습니다. PID를 조절하는 좋은 방법이 있을까요?저는 이 부분에 대해 잘 모르겠습니다. 현자님의 가르침을 부탁드립니다