해양 작업자 여러분, 전기 히터가 두 세트 있습니다. 전류계는 메인 회로의 전류를 측정하는데, 히터를 각각 따로 가동할 때 전류계에는 34A와 43.5A가 표시됩니다. 하지만 두 히터를 동시에 가동할 경우 전류계에는 55A가 표시되는데, 이는 두 히터를 각각 가동할 때의 전류 합계보다 훨씬 낮은 수치입니다. 이는 왜일까요?
Reply #22016-05-08
둘을 동시에 켜면 전압이 떨어지는 것은 아닐까요?
Reply #32016-05-09
두 그룹의 전기 히터는 어떻게 연결되어 있나요?병렬인가요?전류계는 각 그룹의 전기 히터에 모두 있나요, 아니면 주 회로에만 있나요?
Reply #42016-05-09
전기 히터에는 예열 기능과 보온 기능이 있어야 합니다. 처음에는 두 그룹 모두 작동하지만, 온도가 설정된 값에 도달하면 한 그룹은 작동을 중단하고 하나만 남게 됩니다. 그래서 측정되는 수치가 다른 것입니다
Reply #52016-05-11
두 개의 컨택터를 사용하여 분리해 놓았으며, 상위 전원의 용량도 충분하기 때문에 전압이 떨어지는 일은 없을 것입니다
Reply #62016-05-11
두 개의 전기 히터가 병렬로 연결되어 있으며, 전류계는 병렬 연결된 후의 총선상에만 있습니다. 주선에만 있을 뿐입니다
Reply #72016-05-11
전문가에게 도움을 요청해볼게요. @yaohero @zhushuai
Reply #82016-05-16
그림을 명확하게 그려보세요. 당신의 히터가 별형 연결인지 각형 연결인지 고려해 보세요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.