냉각 순환 수조의 물이 붉어졌지만, 철 이온 농도는 높지 않습니다. 작년 겨울에 교체한 냉각탑의 충전재 때문에 올해 4월부터 물이 붉어지기 시작했습니다. 수질과 세균 수치는 모두 정상인데, 원인이 무엇인지 모르겠습니다전문가 여러분, 도와주세요!
Reply #22016-05-09
물질이 들어간 것은 아닌가요? pH 값을 측정해 보았나요?
Reply #32016-05-11
권장 사항: 수질 내 철 이온 함량이 높지 않은지 분석해 보세요. 정상적인 관리 상태에서는 1mg/L 이하를 유지해야 합니다. 가능하다면 수질을 보충하고 순환시켜 주어, 수질로 인한 색도 변화를 방지하는 것이 좋습니다; 동시에 다른 매체가 시스템으로 유출되었는지 확인하고, 유출이 영향을 미치고 있는지 검사해 보세요
Reply #42016-05-16
1. 보충수의 수질 및 순환 냉각수의 수질 전면 분석
2. 철 이온과 미생물, 조류 고려
3. 물질 유출로 인한 수체 반응 확인 및 누수 지점 점검
4. 배수 교체 및 보조 여과 시스템 가동
Reply #52016-05-16
철 이온이 많으면 수체 전체가 붉어집니다.유기물 유출, 메탄올, 암모니아질소 유출로 인해 미생물의 성장으로 인해 붉어지는 것도 가능하다.
Reply #62016-05-17
글쓴이가 어떤 원인인지 확인할 때까지 기다립니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.