허니웰 순제어 표현식

2016-05-10View Original

Thread Content

허니웰을 아시는 분 계신가요?누가 FIC2124.PIDA.SPTVSTATE:=FIC2124.PIDA.SPTVSTATE0?0:NOP라는 표현의 의미를 알려줄 수 있나요? 누가 표현식에 대한 설명이나 그런 것들을 제공해 줄 수 있을까요.
Reply #22016-05-11
만약 FIC2124.PIDA.SPTVSTATE가 0이라면, FIC2124.PIDA.SPTVSTATE의 값은 0으로 설정됩니다. 그렇지 않다면 아무런 조치도 취해지지 않으며, SPTVSTATE는 계속해서 PID의 RAMP 상태인 Off(0), Preset(1), Run(2) 상태를 유지합니다
Reply #32016-05-11
정말 대단해요. 앞으로 궁금한 게 있으면 질문해 주세요. 저는 Honeywell 제품을 이제 막 접하고 있어요
Reply #42016-05-12
SPTVSTATE는 무슨 뜻인가요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.