Thread Content
여러분, 규정상으로 순환수의 실제 사용량이 설계된 양을 초과해서는 안 된다는 기준이 있나요?아니면 설계된 사용량만큼만 작동할 수 있나요?관련 규격에 설명이 있나요?고마워요
이건 당시 설계에 얼마나 여유가 있었는지 물어보셔야 해요. 제안하신 것을 사용할 수 있는지 확인해 보세요일반적인 설계에는 여유분이 있습니다
우리의 작업 절차서에는 이렇게 적혀 있습니다. 여기에 여유분이 있나요???정유 부분의 순환수 설계 사용량은 25,973m3/h이며, 설계 규모는 29,800m3/h로 여유가 있습니다. 현재는 30,000m3/h까지 사용되고 있는데, 설계 규모를 초과해서는 안 된다는 관련 기술 규정이 있는지 알아보고 싶습니다.
규정은 없으며, 시스템 공정의 요구사항을 충족시킬 수 있다면 그만입니다.
감사합니다. 그럼 초과하면 어떻게 되나요???초과할 수 없다는 규정이 있나요, 아니면 초과했을 때 어떤 요구 사항이 있나요?
이것은 세 가지 파라미터를 확인해봐야 합니다. 첫째는 모터의 전류이고, 둘째는 급수 압력이 각 장치의 요구 사항을 충족하는지 여부이며, 셋째는 급수 온도가 각 장치의 요구 사항을 충족하는지입니다.
일반적으로 설계할 때는 10%–15%의 안전 여유분을 두게 됩니다. 설계 값보다 약간 초과해도 문제가 없으며, 수온과 사용자의 요구사항을 충족시킬 수 있다면 단기간 동안은 안심하고 사용할 수 있습니다. 하지만 이제는 더 이상 여유가 없습니다. 어떤 단계에서 문제가 생기면 균형을 맞출 여지가 없으므로, 장기간 과부하 상태로 작동시키는 것은 권장되지 않습니다.
여유분이 있는 것이 가장 좋습니다. 여름에는 일부 열교환기에 스프레이를 추가하기도 하거든요
7층에서 말한 것은 실용성이 더 높다는 뜻인데, 설명하자면 다음과 같습니다. 1. 순환펌프에 사용되는 모터의 용량이 충분한지 확인해야 합니다. 예를 들어, 펌프 자체에 필요한 동력이 50Kw라면, 모터의 용량이 65Kw라면 충분합니다. 하지만 모터의 용량이 55Kw에 불과하다면, 펌프가 너무 많은 동력을 요구하여 모터의 전류가 과도하게 증가해 모터가 손상될 수 있습니다. 2. 여러분이 원하는 유량이라면, 파이프의 크기는 변경될 수 없습니다. 유량이 증가하면 펌프의 출구 압력도 반드시 상승하게 되며, 파이프와 연결 부위의 밀폐성도 이를 감당할 수 있어야 합니다. 세 번째로, 순환되는 물의 양이 증가했으니, 냉각탑의 냉각 능력도 그에 맞게 충분해야 합니다
감사합니다!하지만 현재 펌프는 모두 가동되고 있어요. 유량을 높이면, 출구 압력은 줄어들지 않을까요?어떻게 커질 수 있을까?
검출점의 위치를 보면, 일반적으로 압력계는 출구 밸브 앞에 설치됩니다. 밸브가 잘 열리지 않으면 출구 쪽에 압력이 가해져서 압력계의 수치가 높게 나타납니다.밸브를 크게 열면 유량이 증가하고, 압력계 수치는 줄어듭니다.이것들은 표면적인 현상일 뿐입니다. 전체 배관의 압력 상태를 살펴보면, 밸브가 잘 열리지 않을 때는 유량이 적어지고, 동시에 출구 밸브 앞쪽의 압력은 높아지며 뒤쪽의 압력은 낮아집니다. 그 결과 밸브 앞뒤의 압력 차이가 커지고, 밸브 뒤쪽의 배관에 가해지는 압력은 줄어듭니다. 유량을 높일 때는 밸브의 개도가 커지고, 동시에 모터의 전류도 증가합니다. 그 결과 출구 파이프라인의 평균 압력도 상승하며, 전체 파이프라인이 받는 압력도 높아집니다
펌프의 성능 외에도, 해당 파이프라인이 그만큼 큰 유량을 감당할 수 있는지도 확인해야 해요. 유속은 얼마인가요?
그 말은 흐름량을 높일 때 밸브를 크게 열면, 실제로는 출구 압력이 증가하는 거죠? 잠시 동안만 줄어들 뿐, 운전이 계속되면 압력이 올라가는 건가요?
점과 관련이 있어요. 밸브를 크게 열면 밸브 앞의 압력은 줄어들고, 밸브 뒤의 압력은 증가해요