외부 관로의 접지는 어떻게 설치하나요?

2016-05-11View Original

Thread Content

외부 관로의 접지 방식에 대해 아래 3가지를 고려해 보았습니다. 어떤 방식이 적절한지 전문가님의 조언을 구합니다. 다른 의견도 있으면 알려주시면 감사하겠습니다! ①저는 실외 관로 기초를 따라 40호 열간 도금 판철을 연속적으로 설치했으며, 이 40호 열간 도금 판철을 사용해 관로 기초의 철근들을 서로 연결하여 하나의 유기적인 구조를 만들었습니다. 그런 다음 이 구조를 공장 전체의 접지 시스템과 안정적으로 연결했습니다. ②나는 20~30미터 간격으로 튜브관의 한쪽 베이스에서 40mm 두께의 철근을 끌어와 공장의 전체 접지 시스템과 안정적으로 연결합니다. ③나는 20~30미터 간격으로 관로 한쪽의 기둥 아래에 등전위 단자함을 설치합니다. 그런 다음 이 등전위 단자함을 접지 시스템과 연결하고, 동시에 파이프, 관로, 실외 브리지도 모두 등전위 단자함에 연결합니다.
Reply #22016-05-11
이걸 하는 게 아니고, 알기로는 당신이 말한 2가지 방안대로입니다
Reply #32016-05-11
현재는 두 번째 방안이 더 많이 사용되고 있으며, 나머지 두 방안도 가능합니다. 따라서 최종 방안은 경제성에 달려 있습니다!
Reply #42016-05-11
모두 가능할 것 같아요. 당신의 실제 상황에 따라 결정하시면 됩니다
Reply #52016-05-11
관련 규격을 알아?외부 관로 접지에 대한 규정을 찾을 수 없나요?지식이 풍부한 분이 설명해 주시면 감사하겠습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.