냉각기 4대 핵심 부품 중 콘덴서의 점검 및 유지보수

2016-05-11View Original

Thread Content

산업용 냉각기의 4대 핵심 부품 중 하나인 응축기의 유지보수: 응축기를 오랫동안 사용하면, 그 열전달 표면에 두꺼운 오물이 달라붙게 됩니다.오염물질은 열 전달 성능이 매우 낮아, 냉매 증기가 응축기의 열 전달 면을 통해 외부로 열을 방출하는 데 장애가 되어, 그 결과 냉매의 응축 온도가 상승합니다.따라서 콘덴서의 오염물을 제거하는 정비 작업을 자주 수행해야 합니다.아래에서는 콘덴서의 오염물 제거 방법을 간단히 소개하겠습니다.   1. 공냉식 응축기의 먼지 제거 방법
공냉식 응축기는 공기를 냉각 매체로 사용합니다. 하지만 주변 공기에는 항상 먼지가 섞여 있으며, 응축기를 오랫동안 사용하면 열전달 표면에 먼지가 쌓이게 됩니다. 이로 인해 응축기의 열전달관과 편익들이 외부의 냉각 공기와 효과적으로 열을 교환할 수 없게 됩니다.우리는 정기적으로 압축 공기를 사용해 이 먼지들을 불어내야 합니다.   二、수냉식 응축기의 오염물 제거 방법
수냉식 응축기에 사용되는 냉각수에는 불순물들이 포함되어 있습니다. 시간이 지나면 이러한 불순물들이 냉각관 내부에 침전되어 스케일을 형성하게 됩니다. 이로 인해 냉각수의 흐름이 방해받고, 열 전달도 악화됩니다. 그 결과, 냉매의 응축 온도가 상승하게 됩니다.이를 위해 정기적으로(보통 2~3년에 한 번, 냉각수가 심층수나 산수인 경우에는 매년 한 번) 스케일을 제거해야 합니다. 일반적으로 사용되는 스케일 제거 방법은 다음과 같습니다:
(1) 철사 브러시를 사용하여 문질러 제거합니다.쉘앤튜브형 응축기 양 끝에 있는 주철로 만들어진 덮개(물막이)를 제거한 다음, 나선형으로 생긴 철사 브러시를 냉각관 안으로 넣어 반복적으로 문질러 줍니다. 그 다음, 관의 내경에 가까운 직경을 가진 원형 강철 막대를 냉각관 안으로 밀어넣고 반복적으로 흔들어 주면서, 동시에 압력이 가해진 물로 씻어냅니다.이러한 스케일 제거 방법은 비교적 간단하고 실시하기 쉽지만, 노동 강도는 매우 높습니다.   (2) 특수 스크레이퍼로 문질러 줍니다.관형 응축기 양 끝의 물 덮개를 제거한 다음, 특수한 긁는 도구를 연장관에 연결합니다. 연장관의 다른 쪽 끝은 전동기 축에 연결되며, 이 긁는 도구를 냉각관 안으로 넣고 전동기를 가동하면 긁어내는 작업이 이루어집니다.동시에 물을 분사하여 스크레이퍼를 냉각하고, 관 내부에 끼어 있는 침전물을 씻어내야 합니다.이 방법은 효과가 매우 좋지만, 강철로 만들어진 냉각관에만 적용되며 구리로 만들어진 냉각관에는 적용되지 않습니다.   (3) 염산 용해법.염산 용해법에 필요한 장비로는 내산 펌프와 내산 탱크가 있습니다.조작 단계는 다음과 같습니다: ① 산업용 냉각기 시스템 내의 냉매를 모두 시스템 밖으로 빼내거나, 저수 탱크로 옮깁니다.   ②응축기의 수입밸브를 닫고, 응축기의 입출수관을 분리합니다.   ③응축기의 유입수 및 유출수 연결부를 동일한 직경의 수도관을 사용하여 산세 시스템에 연결합니다.   위와 같은 방법으로 스케일을 제거한 후에는, 냉각관이 스케일 제거 과정에서 손상되어 누수가 발생하지 않았는지 확인하기 위해 콘덴서의 냉매 측면에서 기압 테스트를 실시해야 합니다.누출 검사가 완료되면, 원래의 시스템 연결 상태 그대로 진공 작업 및 시운전 등을 진행합니다.   또한, 염산 용액(또는 스케일 제거용 용액)의 폐액은 반드시 하수도로 배출되어야 하며, 절대로 분뇨통에 버려서는 안 됩니다. 또한 잔디밭이나 농작물이 있는 곳에 함부로 버리면 안 되는데, 이러한 용액들은 식물의 성장에 해로우기 때문입니다.   삼. 냉각탑과 증발식 응축기의 청소 방법: 먼저 냉각수 시스템(저장 탱크, 물탱크, 수도관 등)에 실제로 저장된 물의 양을 계산한 다음, 필요한 세척용 화학물질의 양을 준비해야 합니다.그런 다음 다음과 같은 작업을 진행합니다:   ① 저수 탱크의 물을 모두 빼고 완전히 헹구거나 수동으로 청소하여 모든 진흙과 오물을 제거합니다.   ②배출 라인을 닫고 동시에 순환 수펌프를 가동하여 저수조에 깨끗한 물을 최저 수위까지 채웁니다.   ③물을 순환시키면서, 미리 준비해둔 적정량의 침전물 제거제를 서서히 첨가하는데, 대부분은 저수탱크에서 추가됩니다.   ④다시 깨끗한 물로 시스템을 채웁니다.   매년 정기적으로 이러한 처리를 하면 효과가 가장 좋습니다.안이다는 전문적인 냉각기 제조업체로, 15년간 냉각기의 생산 및 연구개발에 힘써왔습니다. 고객들에게 스크루식 냉각기, 수냉식 냉각기, 공냉식 냉각기, 항온기 등을 제공합니다. 산업용 냉각기에 관한 더 많은 정보가 필요하시다면, 전국 서비스 핫라인 0755-84074988로 문의하시거나 당사 웹사이트 http://www.aydzl.com을 방문해 주십시오.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.