방금 전기 업계에 입문했는데 문의드리고 싶습니다. 소출력 모터용 동력 케이블로 현재 4x1.5 규격이 아직도 흔히 사용되나요? 요즘은 단면적이 최소 2.5 이상이어야 하는 건가요? 1.5라도 충분한 것으로 알고 있는데요
Reply #22016-05-12
우리 쪽에서는 가장 작은 것도 단면이 4mm예요!
Reply #32016-05-13
하지만 제 쪽 모터는 0.8kw 정도밖에 안 돼서 출력이 너무 작아요
Reply #42016-05-13
폭발 위험 구역의 최소 값은 2.5입니다. 이는 규정상의 요구 사항이며, 2.5를 사용하는 것이 좋습니다. 1.5를 사용한다면 얼마나 비용을 절약할 수 있을까요?
Reply #52016-05-13
100위안도 안 돼요!규격대로 하자!
Reply #62016-05-13
폭발 위험 지역의 동력 케이블은 최소 2.5가 필요하며, 폭발 위험 지역의 제어 케이블은 최소 1.5가 필요합니다. 이는 규격상의 요구사항입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.