방폭 구역인 Zone2와 Zone22의 배선함도 방폭 처리가 필요한가요? Zone2의 경우, 본안 방식을 사용하는 것이 좋을까요, 아니면 절연 방식이 더 나을까요?
Reply #22016-05-13
이중 방폭 구역에서는 이중 방폭 전기 장비를 사용하는 것이 필요해요! Zone2구역에서 본안 및 격발을 적용하는 문제는 어떤 제어 장비인지에 따라 달라집니다.약전류 제어 회로(예: 현장 제어 계기)의 경우, 본안형 제어 계기를 사용하는 것이 더 안정적입니다!강전기 전기 장비의 경우 당연히 방폭을 채택하는 것이 적절합니다.증안형 접속함을 사용해도 됩니다만, 함내의 제어 장비에는 상당한 요구사항이 있으며, 이들 역시 증안형이어야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.