저희에게는 상하이 이노의 질량 유량계가 있습니다. 현장에 24V 전원 모듈을 추가하여 계기가 정상적으로 작동하도록 하고 있습니다. 같은 전원을 사용할 경우, DCS에서 현장의 계기까지 연결하면 작동하지 않습니다. 해결 방법을 알고 싶습니다
Reply #22016-05-14
질량 유량계는 전원선과 신호선이 분리되어 있으며, 4선식 계측기입니다. 먼저 그런지 확인해 보세요.케이블이 4선인 경우, 전원 회로의 저항값을 다시 확인해 보세요. 전압이 부족합니다.
Reply #32016-05-15
아마도 케이블의 길이가 너무 길어서 전압 강하가 심해져, 부하에 공급되는 전압이 계측기가 요구하는 최소값에 미치지 못하는 것으로 보입니다
Reply #42016-06-19
이 게시글은 마지막으로 massflowmeter가 2016-6-21 09:25에 수정했습니다. 죄송합니다, 제가 직접 게시글을 삭제했습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.