CS3000은 전기 가열을 어떻게 제어하나요?

2016-05-14View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 jl1502가 2016-5-14 14:20에 수정했습니다. 요코가와 CS3000에서 전기 가열을 어떻게 제어할 수 있는지, 어떤 하드웨어가 필요한지, 그리고 제어에 사용되는 기능 블록은 무엇인지 알고 싶습니다 가열 회로에는 솔리드 스테이트 릴레이가 사용되며, 주로 일정한 온도를 안정적으로 유지하고자 합니다.
Reply #22016-05-14
잘 모르겠어요. 도와드릴 수 없을 것 같아요 :)
Reply #32016-05-14
전기 가열은 일반적으로 전기 부서에서 제어하며, 220V의 전력만 공급됩니다. 현장에는 현지 제어판이 있어 온도 경보값을 설정할 수 있습니다
Reply #42016-05-14
전기 가열을 제어하는 것은 주로 사이리스터를 제어하는 것으로, 전류 신호와 전압 신호가 모두 필요하며 PID 기능 블록을 사용해야 하고, 이는 조절 밸브를 제어하는 것과 유사합니다
Reply #52016-05-14
이 게시글은 마지막으로 normalboy가 2016-5-14 19:46에 수정했습니다. 조립 장비의 전기 히터는 대체로 이와 같은 구조를 가집니다. 제어 센터에서도 원격으로 이 현장 패널을 통해 전기 히터를 제어할 수 있으며, 해당 현장 패널의 고장 정보도 받아볼 수 있습니다. 일반적으로는 건식 접점 신호인 DI/DO 방식을 사용합니다.만약 원격 가열 온도 설정 신호가 더 있다면, AO가 필요할 수도 있습니다. 평소에는 이런 기능들을 현장에서 직접 구현합니다.
Reply #62016-05-15
지금 DCS에서 구현하고 싶다면 어떻게 해야 할까요?제게는 전기 가열 장치가 있긴 한데, 현장에는 컨트롤러가 없어서 모두 DCS에 연결되어 있습니다. 어떻게 제어해야 할지 모르겠습니다
Reply #72016-05-15
전기 가열 장비는 온도 조절기를 함께 제공하며, 가열로의 온도 정보가 온도 조절기로 전달됩니다. 그리고 사이리스터를 통해 가열로에 전력이 공급되는데, 이렇게 해서 전기 가열의 전력을 제어하는 회로가 형성됩니다. 그렇다면 DCS의 4-20mA 신호를 활용하여 어떻게 전기 가열의 전력을 유지할 수 있을까요? DCS의 제어 회로와 관련해서는, 측정되는 온도는 “가열되는” 매체의 온도여야 합니다. 이 TIC의 출력값이 온도 조절기에 전달되어 설정값으로 사용됩니다.
Reply #82016-05-16
DCS는 펄스 신호를 출력하여 솔리드 스테이트 릴레이가 연속적으로 켜지고 꺼지도록 하여 온도를 유지할 수 있을까요? 만약 있다면 그것은 어떤 기능 블록인가요.
Reply #92016-05-18
이건 해본 적이 없지만, 좀 어려울 것 같아요.전통적으로는 이렇습니다: 가열로를 사용해 공기를 가열한다고 가정할 때, 출구 쪽의 공기 온도가 제어 지표가 되며, 가열로 자체의 온도는 공기 온도를 유지하기 위한 전제 조건입니다(예를 들어 가열로의 온도가 600도라면, 공기의 온도는 약 200도 정도가 됩니다).따라서 가열로드의 온도 제어는 온도 조절기를 통해 이루어지며, 온도 조절기의 연속적인 출력값이 사이리스터의 동작 전력을 조절합니다(선형적인 전력 관계로 간주할 수 있음). 그리고 공기의 온도인 TIC는 DCS에서 측정될 수 있으며, 이는 직렬 회로로 볼 수 있습니다. 즉, 공기의 TIC → 직렬 연결 → 가열로드의 TIC(온도 조절기) 순서입니다. 먼저 가열로드의 온도를 조절해야 합니다. 고체 릴레이의 “켜짐/꺼짐”을 이용해 전력을 조절하면 공기 온도에 지연이 생긴다(개인적인 견해)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.