공정 주관 라인의 계측기 밸브 앞뒤에 반드시 수동밸브를 설치해야 하나요?
Reply #22016-05-14
모두 추가하는 것은 아니며, 밸브의 중요도에 따라 바이패스를 설치하여 온라인 상태에서 교체가 용이하도록 하고 작업 시간을 단축합니다
Reply #32016-05-14
일반적인 계측기에는 밸브가 내장되어 있으며, 연결선도 함께 제공됩니다. 압력계는 용접식 수동 밸브로, 관리 기관에 따라 다릅니다~~~
Reply #42016-05-14
개인적으로는 수동 밸브를 추가하는 게 낫다고 생각해요.
Reply #52016-05-14
지난 세기에 건설된 정유화학 설비의 조절밸브에는 대부분 바이패스 밸브가 장착되어 있었지만, 현재의 조절밸브들은 대부분 바이패스 밸브가 없습니다.
Reply #62016-05-14
여전히 원글 작성자님의 공유에 감사드려요~
Reply #72016-05-14
만약 조절밸브를 말하는 것이라면, 설계 비용 측면에서 8인치, 즉 DN200 크기의 파이프라인의 경우에는 일반적으로 앞뒤에 밸브를 달지 않습니다;이 크기보다 작은 것들은 대체로 있습니다.또한 공정 측면에서 볼 때, 건식 공정의 경우 안전을 위해 이러한 밸브들이 필요합니다.
Reply #82016-05-19
당신이 말하는 것은 조절밸브일 것입니다. 조절밸브에 문제가 생겨도 정지나 정상적인 생산에 영향을 주지 않도록 하려면 바이패스가 반드시 필요합니다.단지 평생 사용하지 않을 가능성이 있는 밸브가 세 개 더 추가되어 투자 비용이 약간 올랐을 뿐입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.