변주펌프의 펌프 전환 단계

2016-05-15View Original

Thread Content

주파수 변환 펌프의 펌프 교체 절차: 유량이 변동하지 않거나 최소한으로 변동하도록, 펌프와 장비에 손상이 가지 않도록 어떻게 전환해야 할까요?
Reply #22016-05-15
우리는 주파수 변환형 원심팬과 주파수가 변하지 않는 원심팬이 서로 백업 역할을 합니다. 변속 풍기는 시작 전에는 변속되지 않으며, 시작한 후에 변속 기능을 추가하여 서서히 조절합니다.
Reply #32016-05-15
DCS 시스템 내에서 자동 시작을 설정하세요!
Reply #42016-05-15
주파수를 최소 회전 속도까지 낮추어 두 펌프가 동일한 주파수를 갖게 한 다음 차단합니다
Reply #52016-09-03
4.8.1 밸브 제어에서 주파수 변환 제어로의 전환
4.8.1.1 HC8103A를 계단식 제어에서 수동 제어로 변경합니다. FIC8103의 유량이 안정적으로 유지되도록 하면서, HC8103B의 OP 값을 수동으로 줄이고, 동시에 HC8103A의 OP 값을 높입니다. 이 과정을 HC8103A의 OP 값이 105%가 될 때까지 계속합니다. 4.8.1.2 FIC8103의 제어 방식을 자동에서 수동으로 변경하고, FIC8103의 OP 값이 HC8103B의 OP 값과 동일해지도록 조정합니다. 4.8.1.3 주파수 변환 제어용 HC8103B의 모드를 수동에서 계단식 제어로 변경하고, FIC8103의 제어 방식도 수동에서 자동 모드로 바꾸면 됩니다. 4.8.2 주파수 변환 제어에서 밸브 제어로의 전환
4.8.2.1 주파수 변환 제어를 사용하는 HC8103B의 제어 방식을 계단식 제어에서 수동 제어로 변경합니다. 이때 FIC8103의 유량이 안정적으로 유지되도록 하면서, HC8103A의 OP 값을 수동으로 줄이고, 동시에 HC8103B의 OP 값을 높여서 HC8103B의 OP 값이 105%가 될 때까지 조절합니다. 4.8.2.2 FIC8103의 제어 방식을 자동에서 수동으로 변경하고, FIC8103의 OP 값이 HC8103A의 OP 값과 동일해지도록 조정합니다. 4.8.2.3 밸브 제어형 HC8103A의 작동 모드를 수동에서 순차 제어로 변경하고, FIC8103의 제어 방식도 수동에서 자동 모드로 변경하면 됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.