제 ABB AC800M에는 1개의 AI880이 있고, 6개의 PHONIX 자기식 레벨 게이지와 레벨 트랜스미터가 연결되어 있습니다. 전원은 외부에서 공급되며, 그 값은 24.5VDC입니다. 그중 3개는 평소에 항상 가득 찬 상태로 작동하는데, 이 가득 찬 상태의 레벨 센서들의 전류 값은 각각 20.40 MA, 20.61 MA, 20.31 MA입니다. 나머지 3개의 레벨 센서들의 경우에는 전류 값이 모두 정상 범위 내에 있습니다.현재 중앙 제어장치에서 AI880 CHANNEL ERROR라는 오류 경보가 자주 발생하고 있습니다. 점검 결과, 6개의 액위 센서의 작동 전압이 모두 16 VDC 미만으로 떨어진 것으로 나타났습니다. 따라서 중앙 제어장치는 해당 6개의 액위 센서가 연결되어 있지 않다고 표시합니다;때때로 액위 센서의 N(1~5)/6 부분에 고장이 발생하여, 중앙 제어 장치에서는 연결이 끊긴 것으로 표시됩니다. 질문이 있어요. 이런 상황에서 세이프가드를 추가하면 액위 트랜스미터의 작동 전압을 높일 수 있을까요?액위 변환기에 정상적인 작동 전압이 공급되도록 보장할 수 있나요?
안전 게이트는 본안 방폭 시스템의 일부로, 현장 트랜스미터의 전원 전압을 높이는 데 사용되지 않습니다.액위 센서의 측정 범위를 초과하여 출력 전류가 설정된 값을 넘으면, DCS는 이를 개방 회로로 간주합니다. 이는 정상적인 현상이며, 측정 범위를 초과한 원인을 찾아 해결해야 합니다.회로 전류가 클수록 도선의 전압 강하가 커지고, 현장 계측기의 전원 전압도 낮아지는데, 이 역시 결국은 측정 범위를 초과했기 때문입니다.단면적이 더 큰 케이블로 교체하여 회로 저항을 줄일 수 있으며, 이를 통해 현장 계측기의 전원이 정상 범위 내에 유지되도록 할 수 있습니다.
현장 트랜스미터의 전원 전압을 높이는 데 사용되는 것이 아닙니다.액위 센서의 측정 범위를 초과하여 출력 전류가 설정된 값을 넘으면, DCS는 이를 개방 회로로 간주합니다. 이는 정상적인 현상이며, 측정 범위를 초과한 원인을 찾아 해결해야 합니다.회로 전류가 클수록 도선의 전압 강하가 커지고, 현장 계측기의 전원 전압도 낮아지는데, 이 역시 결국은 측정 범위를 초과했기 때문입니다.단면적이 더 큰 케이블로 교체하여 회로 저항을 줄일 수 있으며, 이를 통해 현장 계측기의 전원이 정상 범위 내에 유지되도록 할 수 있습니다.
네, 조언해 주셔서 감사합니다. 세이프가드에 대해서는 잘 모르겠어요. 사용해 본 적도 없거든요.지금 과부하가 발생한 원인을 찾아보고 있습니다. 액위 변환기의 실제 측정 범위와 프로그램에 설정된 측정 범위가 일치하지 않는 것이 원인인지 확인해 보고 있습니다.
네, 조언해 주셔서 감사합니다. 세이프가드에 대해서는 잘 모르겠어요. 사용해 본 적도 없거든요.지금 과부하가 발생한 원인을 찾아보고 있습니다. 액위 변환기의 실제 측정 범위와 프로그램에 설정된 측정 범위가 일치하지 않는 것이 원인인지 확인해 보고 있습니다.