저희 회사에는 암모니아 유독 가스 경보기가 몇 대 있습니다. 1단계 경보값은 최대 허용 농도의 75%이며, 2단계 경보는 직접적으로 해를 끼치는 농도의 10%입니다.해양 관련 분들께 여쭙고 싶습니다. 암모니아 가스의 허용 농도와 유해 농도는 각각 얼마인가요?감사합니다!
델그, MSA, 신우주 또는 콜콘에 물어볼 수 있어요. 저희 웹사이트 www.ai-a.cn도 확인해 보세요.
MAC 30mg/m3, LDLH 500ppm, 참고용
암모니아는 4등급 독성 물질로, 주로 호흡기에 자극과 부식 작용을 일으킵니다.암모니아는 인체의 습한 부위에 있는 수분과 반응하여 고농도의 암모니아수를 생성하며, 이로 인해 피부에 알칼리성 화상이 생길 수 있습니다. 또한 눈에 들어가면 실명을 유발할 수 있습니다.농도가 너무 높으면 중추신경계의 흥분성이 증가하여 경련을 유발하며, 삼차신경 말단의 반사 작용을 통해 심장마비와 호흡정지를 일으킬 수 있다. 인간의 암모니아 냄새 감지 임계값은 0.5~1mg/m3입니다.350mg/m3를 초과하는 장소에서는 작업할 수 없습니다.작업장 내 공기의 최대 허용 농도는 10mg/m3입니다. 1단계 경보 기준은 최대 허용 농도의 75%이며, 2단계 경보 기준은 직접적으로 해를 끼치는 농도의 10%입니다. 위의 내용에 따르면, 1단계의 기준값은 10×75%=7.5mg/m3가 됩니다. 물론 실외라면 이 수치를 조금 늘릴 수 있습니다. 일반적으로 유독 가스의 측정 범위는 0-30으로 정해지는 경우가 많으며, 가스 종류를 구분하지 않지만, 사실은 더 세분화되어야 합니다.당신의 두 번째 단계 말인데, 직접적인 피해란 무엇인지 잘 모르겠어요. 예를 들어, 20분간 접촉하면 상당히 불편해진다고 한다면, 그걸 200으로 정의할 수 있을 것 같아요. 10%라면 20이 되겠죠. 저는 이 방법을 추천합니다. 최고의 답변이에요!!!
먼저, 상식을 바로잡자면 암모니아에는 MAC 값이 없으며 PC-STEL 값과 PC-TWA 값이 있습니다. 다음으로, 유독가스 경보치의 설정은 다음 세 가지 표준을 참고할 수 있습니다: GB50493-2009 《석유화학 산업에서의 가연성 가스 및 유독가스 검출·경보 설계 규범》, GBZ/T 223-2009 《작업장 내 유독가스 검출·경보 장치 설치 규범》, AQ3036-2010;이 세 가지 기준에서 규정한 경보값 설정은 다소 다른 것 같지만, 실질적으로는 충돌이 없습니다.세 가지 기준을 종합적으로 고려하면, 암모니아의 경보값은 두 단계로 설정할 수 있습니다. 첫 번째 단계는 경보값으로, 이는 PC-STEL 값의 75%에 해당합니다. 이때 당직자는 즉시 누출이 발생한 위치를 찾아내고, 누출을 방지하고 인원을 보호하기 위한 조치를 취해야 합니다;2단계는 과다 보고치로, 이는 직접적인 유해 농도인 LDLH의 10%를 초과해서는 안 됩니다. 이는 암모니아 방출량이 위험한 수준에 도달했음을 의미하므로, 즉시 비상 대응 계획을 가동하여 현장에 있는 작업자들을 보호하고 대피시켜야 합니다. 다시 말해, 암모니아의 단기 노출 허용 농도인 PC-STEL은 30mg/m3이며, 직접적인 유해 농도인 LDLH는 360mg/m3입니다. 마지막으로, mg/m3를 ppm으로 환산: 1단계 경보치 32ppm;2등급 고보고값은 50ppm입니다
또한, 가장 엄격한 설정에 따른 경보 수준은 3단계입니다: 1단계 예보값: 21ppm, 2단계 경보값: 42ppm, 3단계 고경보값: 87–126ppm. 구체적인 계산 과정은 이전 답변을 참조하시기 바라며, 여기서는 생략합니다.
배웠어!질문입니다. mg/m3와 ppm은 어떻게 환산하나요?
mg/m3를 분자량으로 나눈 다음, 24를 곱합니다. 24는 20도 섭씨에서의 기체 몰 부피이며, 22.4를 곱하지 않도록 주의하세요. 단위화 간소화의 구체적인 과정은 스스로 펜으로 종이에 여러 번 써보면 알 수 있습니다.
왜 22.4를 곱하는 대신 24를 곱하는지 물어봐도 될까요?바이두에서 나오는 환산 공식은 전부 22.4인 것 같아요
24를 곱하는 것은 온도의 영향을 고려한 것이며, 22.4를 곱하는 것은 0도 섭씨, 표준 대기압 하에서의 값입니다.