2016-05-16View Original

Thread Content

합성가스 압축기 유닛 벤틀리 3500 33 릴레이 카드의 두 번째, 세 번째 채널에 갑자기 빨간불이 켜졌습니다(이전에는 불이 켜지지 않았음). 하지만 시스템 작동에는 영향이 없는 것 같으며, 조작실의 경보 패널에서도 경보 메시지가 나타나지 않았습니다...무슨 일인가요? 비고: 다른 시스템에서는 해당 카드가 작동하는 동안 빨간 불이 켜지는 현상이 나타나지 않았습니다. 하지만 점검을 위해 시스템을 정지시킨 후에는 해당 33번 릴레이 카드의 두 개의 채널에서도 빨간 불이 켜졌습니다(위에서 언급된 채널과는 다른 채널들입니다). 그러나 시스템을 다시 가동하자 빨간 불들은 모두 꺼졌습니다...
Reply #22016-05-16
리레이 모듈의 표시등이 켜지면, 해당 채널의 설정된 로직이 성립되었다는 뜻입니다. 즉, 연동 작동을 위한 조건이 충족된 것입니다
Reply #32016-05-17
리레이 채널이 경보 상태일 때 점등됩니다. 경보가 감지되지 않는다면 리셋이 필요할 수 있습니다. 이렇게 하면 문제가 해결됩니다. 3500에서는 유지 모드가 설정되어 있습니다
Reply #42016-05-17
3500을 확인해봤는데, 해당 지점은 XS_K(****)입니다. 괄호 안의 *는 4자리 숫자이며, 연동이 작동하면 그 지점의 기호가 무엇을 의미하는지 모르겠습니다. 이전의 기술자가 사직해서, 저도 막 일을 맡아서 잘 모릅니다.일반적으로 XS로 시작하는 점은 무엇을 의미하는지 여쭤보고 싶습니다
Reply #52016-05-17
네, 3500리에서 고장 유지 설정이 가능하다는 걸 알고 있어요. 이전에 진동으로 인해 차량이 멈추는 문제가 있었는데, 리셋을 하니 그 문제가 정말로 해결되더군요...기계가 가동 중이라서 리셋할 엄두를 내지 못했습니다...
Reply #62016-05-18
모든 신호가 정상이고, 리셋하는 데에도 문제 없을 것 같습니다. 안전을 위해 그냥 그대로 두는 게 좋겠어요. 어차피 작동에는 영향이 없으니까요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.