해양 업계의 여러분, 저희 회사의 증기 공급관의 압력은 0.9MPa입니다. 이 압력을 조절 밸브를 통해 0.3MPa로 낮춰서 설비 1의 생산에 사용하고 있습니다. 하지만 사용하는 동안 항상 압력이 안정적이지 않아, 0.25-0.35MPa 정도로 크게 변동합니다. 또한 증기의 유량도 시간당 2.5-5톤으로 크게 변동합니다.장치 2가 동시에 가동될 때(동일한 증기 공급관에서 분기된 라인을 통해), 압력이 변동하지 않습니다. 하지만 장치 2의 가동이 중단되면 장치 1의 증기 압력이 다시 변동합니다. 조절 밸브와 배관에는 아무런 문제가 없는 것으로 확인되었습니다. 현재는 증기의 질에 문제가 있는 것으로 의심됩니다. 과열된 것이 아니라면 응축수가 있을 가능성이 있습니다.여러 해양 애호가분들께서는 이와 비슷한 문제를 겪어보신 적이 있나요? 그 원인은 무엇이며, 어떻게 해결할 수 있을까요?
Reply #22016-05-17
아마도 저유량 상태에서의 압력 조절 밸브의 조절 성능이 너무 떨어지는 것 같습니다.
Reply #32016-05-17
조절밸브의 문제인데, 피스톤 쪽이라면 조절밸브의 문제입니다. 파이프라인은 진동하지 않나요?우리는 그때 파이프가 진동했어요
Reply #42016-05-17
감압밸브의 PID 파라미터를 조정하면 될 것 같습니다.
Reply #52016-05-17
이중 부하와 단일 부하 시 증기 사용량이 감소하며, 조절 밸브의 조절 곡선은 선형 비례 형태가 아닙니다. 단일 부하 시에는 조절 폭이 유량 변화에 민감한 구간에 있으므로, 선형 비례 조절 밸브로 교체하는 것이 바람직합니다.
Reply #62016-05-18
피스톤으로 조절하는 감압밸브인 것 같은데, 유량이 많을 때는 오히려 공기 공급이 안정적이고, 유량이 적을 때는 변동이 생깁니다.주로 피스톤의 움직임이 둔감합니다.분해 점검 빈도를 높이거나, 품질이 좋은 증기 감압 밸브로 교체하는 것을 권장합니다. 또한 증기의 질이 좋지 않을 수도 있으며, 워터해머 현상이 발생할 경우 밸브 앞의 배관에 스트리퍼 밸브를 추가로 설치해야 합니다;또는 증기 부식으로 인해 파이프 내에 녹찌꺼기 등이 있어, 증기 감압밸브 앞의 필터 메시 크기를 키워야 합니다.
Reply #72016-05-20
밸브의 민감도가 부족하여 한 번에 큰 압력 강하가 발생합니다. 두 단계로 압력을 낮추는 방법을 고려해볼 수 있을까요?
Reply #82016-05-21
현재로서는 증기 문제로 보이며, 과포화 상태일 가능성이 있습니다. 버퍼형 소수성 탱크를 추가하면 문제가 해결될까요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.