자가 제어 조치를 강화함으로써 안전밸브의 배기 작동을 줄이는 것이 가능한가?

2016-05-16View Original

Thread Content

지금 작은 프로젝트가 있어서, 압력 용기에는 안전밸브가 설치되어 있고, 용기 입구 앞에서 압력이 줄어듭니다.API 규격에 따라 조절밸브 고장으로 인해 발생하는 가스 누설 상황을 고려해야 합니다.현재 누설량이 너무 많기 때문에, 자동 제어 장치를 강화함으로써 조절 밸브가 고장 나는 상황을 피할 수 있을지 고려 중입니다. 가능할지 모르겠습니다 예를 들어, 컨테이너에 2oo3 압력 과고 경보를 설정하여 입구의 이중 SDV를 연동해 차단합니다.실행 가능한가요?
Reply #22016-05-17
물론 가능합니다. 요구 사항이 까다로운 경우, 조절밸브 뒤에 전자식 밸브를 설치하여 안전밸브가 작동하는 압력보다 낮은 수준에서 고압 경보와 고압 연동 기능을 설정할 수 있습니다. 고압 연동 기능이 작동하면 입구 조절밸브와 그 뒤에 있는 전자식 밸브가 자동으로 닫힙니다.
Reply #32016-05-17
가능합니다. 초과 흐름 보호나 과압 보호 장치를 직접 설계할 수도 있습니다
Reply #42016-05-30
이것은 프로젝트의 규정에 따라 달라지며, 소유주의 동의가 필요합니다.또한 SDV에 PST를 추가하는 것을 권장합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.