합성가스 압축기 샤프트 베어링 온도의 변동 원인은 무엇인가요?
Reply #22016-05-17
추가: 샤프트 베어링 온도용 서미스터의 세 가닥 선이 WTS4 PT100/3 C 0/4-20mA 바우어+빅커 온도 변환기를 거쳐 콩기슨 시스템으로 들어가면서 57도에서 75도 사이에서 변동이 발생합니다.지금 열저항선을 하이플렉스 제어 시스템에 다시 연결했습니다. 온도 변환기는 사용하지 않았으며, 변동도 발생하지 않았습니다. WTS4 PT100/3 C 0/4-20mA-바이드미러 모델의 온도 변환기는 이미 3개나 교체했으며, 다시 가져와 보정해도 문제가 없습니다
Reply #32016-05-17
57에서 바로 75로 넘어가는데, 전원 공급 전압의 측정 범위는 얼마인가요? 트랜스미터에서 확인해보세요
Reply #42016-05-17
콩지슨의 채널을 측정해 보고, 또한 장치가 과도하게 진동하는지도 확인해 주세요
Reply #52016-05-17
통로는 테스트하지 않았으며, 진동은 있지만 문제는 크지 않습니다
Reply #62016-05-18
프로세스 검증기를 사용하여 온도 트랜스미터에 PT100 신호를 모의해 주고, 콩지슨 시스템의 표시값이 변동하는지 확인합니다. 만약 안정적이라면 PT100 열저항을 점검합니다;파동이 있는 경우, 표준 전류계를 사용하여 온도 변환기가 4-20mA 신호를 출력하는지 측정함으로써, 온도 변환기에 문제가 있는지 아니면 콩기슨 시스템에 문제가 있는지를 판단할 수 있습니다.
Reply #72016-05-18
입력이 불안정하거나 간섭이 있는 것 같아요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.