판형 열교환기 선정 요점 1. 판형 열교환기 선정의 제어 파라미터는 열교환기 재질, 작동 압력, 설계 온도 등입니다.   2. 열교환기를 선택할 때는 가능한 한 열전달 계수가 작은 쪽에서 높은 유속이 발생하도록 해야 하며, 두 유체의 열교환 면 양쪽의 열전달 계수가 동일하거나 비슷해지도록 함으로써 열전달 효율을 높여야 합니다.열교환기를 통해 가열된 유체의 온도는 열교환기 출구 압력에서의 포화온도보다 10℃ 낮아야 하며, 2차 물을 공급하는 펌프의 작동 온도보다도 낮아야 합니다.   3. 진흙이나 이물질이 섞인 유체는 필터링을 거친 후 열교환기로 들어가는 것이 바람직합니다.   4. 판형 열교환기를 선택할 때, 온도 차이가 작은 쪽의 유체가 흐르는 부분에서의 유속은 너무 높아서는 안 되며, 압력 강하 요구사항을 충족시켜야 합니다.   5. 유량이 많아 압력 강하를 적게 허용하는 경우에는 저항이 적은 판형을 선택해야 하며, 그 반대의 경우에는 저항이 큰 판형을 선택해야 한다.   6. 유체의 압력과 온도에 따라 분리형 또는 용접형을 선택합니다.   7. 판의 면적이 너무 작은 것은 피하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 판의 수가 너무 많아져 판들 사이의 유속이 낮아지고, 그로 인해 열전달 계수가 떨어집니다.   8. 판형 열교환기의 열교환 매체는 증기가 적합하지 않다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.