참여 보상: 2재산.정답에 대한 보상: 9재산 오답/정답 판단: 전압 변환기의 2차 퓨즈는 전압 변환기 내부의 고장을 보호합니다.
Reply #22016-05-18
틀렸어.전압 변환기의 1차 퓨즈의 보호 범위: 전압 변환기 내부의 고장, 또는 전압 변환기와 전력망을 연결하는 회로에서 발생하는 단락 고장
Reply #32016-05-18
a. 전압 변압기의 1차 퓨즈의 보호 범위: 전압 변압기 내부의 고장, 또는 전압 변압기와 전력망을 연결하는 회로에서 발생하는 단락 고장.b. 전압 변환기 2차 퓨즈의 보호 범위: 전압 변환기 2차 퓨즈 아래 회로에서 발생하는 단락으로 인한 지속적인 단락 고장.
Reply #42016-05-18
옳고 그름 판단: 전압 변압기의 2차 퓨즈의 보호 범위는 전압 변압기 내부 고장입니다. × 잘못됨
Reply #52016-05-18
전압 변압기 2차 퓨즈의 보호 범위는 전압 변압기 내부 고장입니다.맞아요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.