LNG 액화 구역의 전문가님들께 질문드립니다. 새로운 LNG 액화 설비를 설치할 계획인데, 공용 공정은 기존 석탄화학 설비의 부대 시설을 활용할 예정입니다. 액화 설비 구역의 높이는 기존 프로젝트와 동일한 높이이지만, LNG 저장 탱크가 위치할 부지의 높이는 생산 구역보다 약 4미터 낮아야 합니다. 회사에서는 계단식 설계를 고려하고 있으며, LNG 저장 탱크 구역의 빗물 등은 펌프를 이용해 압력을 가한 뒤 외부로 배출할 계획입니다. 저장 탱크에 사고가 발생했을 때 소방용수는 어떻게 수집해야 하는지, 그리고 LNG 저장 탱크를 위해 별도의 사고용수 수집 탱크를 마련해야 하는지 궁금합니다.
Reply #22016-05-18
LNG 저장탱크 자체에는 방화 울타리, 유도 수로, 사고 탱크가 반드시 있어야 합니다. 단순히 비뿐만 아니라, 저장탱크에서 누출된 물도 유도 수로를 통해 사고 탱크로 들어갑니다. 또한 소방 스펀지 장치도 설치되어 있으며, 저장탱크에는 레인스프링클러 장치도 갖춰져 있습니다. 울타리 바깥쪽에는 레인스프링클러 밸브실이 설치되며, 추가로 울타리 바깥쪽에는 별도의 소방수 탱크도 마련되어야 합니다
Reply #32016-05-18
관련 요구사항은 gb20368을 참조하십시오
Reply #42016-06-26
저장탱크는 분명히 난양두어의 제품을 사용할 것입니다. 이런 대형 저장탱크는 일반적인 저온 저장탱크 제조업체들도 만들 수 없으며, 최소한 5000제곱미터급의 탱크를 사용해야 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.