방폭(EX) 전기는 방진 방수(IP) 등급도 갖추고 있나요?

2016-05-18View Original

Thread Content

동료들과 이 문제에 대해 논의해 보았습니다. 현장의 방폭 접속함에 방화 접착제를 덧발라 방수 처리를 하는 것을 보고, 그럴 필요는 없다고 생각했습니다. 왜냐하면 방폭형 장비는 기체 입자가 들어오는 것을 막도록 설계된 것이며, IP 등급의 고체 입자나 액체 입자보다 훨씬 작기 때문입니다. 따라서 방폭형 장비 자체가 방수 기능을 갖추고 있는 셈입니다. 다시 말해, 방폭형(EX) 장비는 본래 방진 및 방수 기능을 가지고 있다는 것입니다.
Reply #22016-05-18
이 문제도 마찬가지로 신경 쓰고 있어요. 예전에도 방폭 모터에 물이 들어가는 문제를 겪은 적이 있습니다
Reply #32016-05-18
원칙적으로 방폭형 전기 장비의 요구 사항은 보호 등급보다 높지만, 방폭형 전기 장비의 케이블 입구는 반드시 밀봉 처리를 해야 합니다.
Reply #42016-05-18
방폭 전기기기는 방수에는 문제가 없을 텐데, 방진 환경에서는 문제가 있을 것 같습니다. 제 개인적인 생각으로는 그렇다고 봅니다.구체적인 이유는 저도 모릅니다
Reply #52016-05-18
방폭 등급은 여러 가지가 있으며, 방폭이라고 해서 반드시 방수되는 것은 아닙니다.방폭 장비에 물이 들어감: 1. 즉, 수증기가 유입되는 것입니다.2. 입선 출현단에서 들어갑니다.
Reply #62016-05-19
사실 많은 사람들이 방폭이라는 개념을 오해하고 있습니다. 방폭이란 단순히 격벽을 통해 폭발을 막는 것이라고 생각하지만, 실제로는 격벽식 외에도 증안식, 정압식, 유침식, 주입 밀봉식, 본안식 등 다양한 방폭 방식이 있습니다. 그중에서도 격벽식 제품이 야외에서 사용하기에 가장 적합한데, 그 이유는 격벽식 제품에는 두 가지 특성이 있기 때문입니다: 1) 내폭발성, 즉 케이스 내부에서 폭발이 발생해도 케이스가 손상되지 않는다는 점입니다;2. 폭발 차단 기능, 즉 케이스 내부에서 폭발이 발생했을 때, 방폭 멤브레인을 통해 압력이 밖으로 빠져나갈 때 그 에너지가 주변의 가연성 가스를 점화시키기에는 부족하다는 것입니다.따라서 방폭이란 가연성 가스가 케이스 내부로 들어오는 것을 막음으로써 폭발을 방지하는 것이 아니라, 내부에서 폭발이 발생해도 그 파동이 밖으로 전파되지 않도록 하는 것입니다. 하지만 방폭면에는 압력을 완화하기 위한 일정한 간격이 필요합니다. 따라서 방폭면에 밀폐 스트립이 없다면 야외 사용에 필요한 보호 등급을 충족할 수 없으며, 적절한 보호 조치가 필요합니다. 설령 밀폐 스트립이 있어서 야외 사용에 필요한 보호 등급을 충족한다 하더라도, 시간이 지나면 밀폐 스트립이 손상되어 더 이상 보호 등급을 유지할 수 없습니다. 그러므로 방폭형 제품을 야외에서 사용할 때는 비를 막아주는 장치와 같은 적절한 보호 조치를 함께 사용하는 것이 좋습니다.
Reply #72016-05-20
방폭 장비는 최소 간격을 두도록 설계되어 있어, 이론적으로는 물이 들어갈 수 있습니다
Reply #82016-05-21
방폭(EX)은 미국의 표준이고, (IP)는 중국의 표준으로 방폭 요구 사항이 없습니다. 이는 따로 살펴보아야 하며, 실제 상황을 고려해 서로 보완적으로 추가해야 합니다
Reply #92016-05-21
이것은 두 가지 개념이므로 일반화할 수 없습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.