HTRI 계산에서 Crossflow와 window 유속의 최대/최소 문제
Thread Content
HTRI를 사용한 계산 과정에서, 계산 결과의 유속에 관한 설명은 다음과 같습니다: Velocities, m/s – Min: 1.27, Max: 1.28; Tubeside: 1.27, 1.28; Crossflow: 0.39, 0.76; Window: 0.69, 0.87. Crossflow의 경우 최대 및 최소 유속이 존재하는데, 이 최대와 최소 유속은 각각 어느 위치에서 발생하나요? 또한, 열전달 효율에 가장 큰 영향을 미치는 유속은 무엇인가요? window 스트림도 마찬가지로 이 문제가 있어서, 전문가들께 조언을 구하고자 합니다*. 감사합니다.크로스플로우: 쉘사이드의 크로스플로우 최소 및 최대 속도도 증분형 3D 데이터에서 가져온 것으로, 계산된 효과적인(B-스트림) 크로스플로우 속도의 최소 및 최대값을 나타냅니다.
윈도우: 쉘사이드의 윈도우 최소 및 최대 속도 역시 증분형 3D 데이터에서 가져온 것으로, 계산된 효과적인 윈도우 속도의 최소 및 최대값을 나타냅니다. 여기서 효과적인 윈도우 속도란 B-스트림과 전체 또는 일부의 C-스트림을 모두 고려한 값입니다.