판형 열교환기의 분해 및 조립
Thread Content
일반적으로 새로운 장비는 분해할 필요가 없으며, 기계적 세척, 가스켓 교체, 누출 원인 점검, 장비 개조 시에만 열교환기를 열어야 합니다. 1. 판재 분리열교환기를 열기 전에, 먼저 냉매와 열매체가 완전히 배출되었는지 확인해야 합니다. 이동식 압축판 위의 연결관들(만약 있다면)을 풀어주어야 하며, 각 클램핑 볼트의 하중을 25%씩 줄인 후에야 클램핑 볼트를 제거해야 합니다. 그동안은 마크 볼트가 클램핑 하중을 견디게 됩니다. 판재가 위치가 바뀌는 것을 방지하기 위해, 마크 볼트를 풀 때는 압축판의 기울기가 10mm를 초과하지 않도록 해야 합니다.볼트를 풀어 이동식 압축판을 치우면, 판재는 쉽게 떼어낼 수 있습니다. 2. 판재 장착 설계 흐름도에 따라 판재를 배열하고, 클램핑하기 전에 오류가 없는지 확인한 다음, 지정된 순서대로 클램핑합니다.척결 볼트를 조일 때는 규정을 준수해야 하며, 1.2.3.4와 같은 순서대로 대각선 방향으로 균등하게 볼트를 조여 판재들이 평행한 상태를 유지해야 합니다. 즉, 네 개의 볼트를 사용하여 판재 조립체를 적절한 길이로 고정한 다음, 나머지 볼트들을 삽입한 뒤 규정된 크기까지 조이는 것입니다.열교환기의 사용 기간이 짧아 1년 이내인 경우, 클램핑 크기는 상한값을 선택할 수 있습니다;장시간 사용할 수 있으며, 더 작은 크기로 조일 수 있지만, 판과 실링 가스켓이 손상되지 않도록 최소 크기보다는 작아서는 안 됩니다. 3. 압력 시험 판형 열교환기를 조립한 후에는 압력 시험을 실시해야 합니다.압력 시험은 양쪽을 따로 진행해야 합니다.시험 압력은 작동 압력의 1.25배이며, 30분 동안 압력이 떨어지지 않으면 합격입니다. 4. 판재 교체 결함이 있는 판재는 교체해야 합니다.교체되는 새 판은 기존 판과 완전히 동일해야 하며 배열도 같아야 합니다.현장에 예비 부품이 없고 기계를 멈출 수도 없는 경우에는 현장에서 간단한 조치를 취해야 합니다. 그 방법은 손상된 판을 짝지어 빼내는 것입니다. 손상된 판의 수가 많지 않고, 그로 인해 줄어드는 유로의 수도 적다면, 조립한 후에도 계속 사용할 수 있습니다.생산에 미치는 영향은 그리 크지 않을 것입니다. 5. 밀봉 가스켓 교체 프레임에서 제거한 판의 배열 위치와 밀봉 가스켓의 밀봉 형태를 정확하게 기록합니다.밀봉 홈에서 기존의 가스켓을 꺼내고, 밀봉 홈을 철저히 청소합니다.홈에 남아 있는 접착제나 기름, 그리고 다른 이물질들은 브러시에 용매인 프로필렌 글리콜이나 부탄올, 혹은 그와 유사한 용매를 묻혀 닦아내면 됩니다.처리 매체가 주스, 맥주, 우유 등인 경우, 먼저 세정제가 들어간 뜨거운 물로 깨끗이 씻은 다음 용매로 닦아냅니다.지정된 유형의 접착제를 사용하여, 접착 규정에 따른 접착 공정으로 가스켓을 접착합니다.판재 부식이나 매체 오염 등이 발생하지 않도록, 임의의 접착제를 사용하여 접합해서는 안 됩니다. 6. 각도형 접착 튜브 교체
접착 튜브가 손상된 경우에는 바로 제거해야 합니다. 새로운 접착 튜브는 손으로 반지름 방향으로 눌러서 평평하게 만든 다음, 압축판의 구멍에 넣어주면 됩니다.주의: 압축판 내측 홈의 직경은 접착 튜브의 맞물림 직경과 일치해야 하며, 접착 튜브를 반대로 끼우지 마십시오.