Thread Content
제5.2.22조에 따르면, 설비의 저장탱크(그룹)의 배치는 다음과 같은 규정을 준수해야 합니다: 1. 설비의 저장탱크의 총 용량이 액화 탄화수소 탱크의 경우 100m3 이하이거나, 가연성 가스나 액체 탱크의 경우 1000m3 이하인 경우에는 설비 내부에 배치할 수 있습니다. 단, 설비의 저장탱크와 장비 및 건물 사이의 방화 거리는 표 5.2.1에 명시된 기준보다 작아서는 안 됩니다.질문은 다음과 같습니다: 1. 원래의 설비는 Class A(방폭 구역이 아닌 곳)가 아니었습니다. 만약 이 조건을 충족한다면, Class A 가연성 액체 저장탱크의 용량이 1000m3 미만이라면 그 설비 내에 설치할 수 있습니다. 그렇다면 전체 설비도 Class A 구역으로 분류되어야 하는 것인가요?? 2. 방화 규정에 따르면, A등급 저장탱크는 공장 내에 설치할 수 없습니다. 그렇다면 이 장치 구역도 공장에 해당하지 않는 것인가요??장치 구역에 공장 건물이 있다면 이걸 어떻게 설명하나요?여기서 말하는 장치구역과 공장 건물은 도대체 무슨 차이가 있나요??
장치 구역에 A등급 물질이 있으면 A등급 장치로 분류될 수 있으며, 장치 구역에는 장치 프레임, 공장 건물, 장치 저장 탱크 등이 포함된다.공장 건물은 설비 구역의 일부여야 합니다.
이 게시물은 마지막으로 jujiangliu가 2016-5-19 11:10에 수정했습니다. 당신이 언급한 조항들은 GB 50160-2008 《석유화학 기업 설계 방화 규범》 표준에 나와 있는 것입니다.석유화학 설비는 모두 갑류, 을류 생산구역에 속해야 합니다. 갑류 생산 설비가 아닌데, 어떻게 갑류 저장탱크가 있을 수 있겠습니까?석유화학 설비는 압축기실과 펌프실을 제외하고, 생산 설비는 대부분 야외에 있습니다.
석화규는 본래 대형 화학·석유화학 프로젝트에 가장 적합하며, 일반적으로 설비의 저장탱크 구역은 야외에 있습니다.장치의 개념은 중간 탱크 구역, 공장 건물, 야외 장비 구역 등을 포함한다
그 대협, 만약 설비 구역이 공장 건물이라면, 이 규정은 공장 건물에는 A등급 저장탱크를 설치할 수 없다는 규정과 모순되는 것이 아닌가요??모르겠어요
열린 구조의 프레임이나 지붕 위에 처마를 설치하는 것도 공장에 해당하나요? 공장의 정의는 무엇인가요??
그 대협, 만약 설비 구역이 공장 건물이라면, 이 규정은 공장 건물에는 A등급 저장탱크를 설치할 수 없다는 규정과 모순되는 것이 아닌가요??모르겠어요
그 대협, 만약 설비 구역이 공장 건물이라면, 이 규정은 공장 건물에는 A등급 저장탱크를 설치할 수 없다는 규정과 모순되는 것이 아닌가요??모르겠어요
장치 구역에는 일부 공장 건물이 포함될 수도 있고, 공장 건물이 없을 수도 있으며, 전부가 공장 건물일 수도 있다
먼저 설비 탱크 구역의 정의를 살펴보세요. 여기에는 저장 탱크의 용량 제한이 있습니다. 어떤 면에서 보면, 당신은 고집을 부리고 있는 셈이에요. 일반적으로 저장탱크의 부피가 50입방미터를 넘으면, 그 높이 때문에 공장 내에 설치하는 것이 비효율적입니다. 어떤 공장도 높이가 10미터가 넘는 단층 구조로 지어지는 경우는 없습니다
방화 규정에는 모순된 점이 많아 상황에 따라 참고해야 합니다
다음 5.2.22의 작성 안내를 읽어보시길 권장합니다. 조금 더 상세하게 설명되어 있습니다
누가 공장 안에 A등급 저장탱크를 둘 수 없다고 했나?
A등급 저장탱크는 설비 구역에 배치되며, 기존 설비는 A등급으로 업그레이드되어야 합니다