HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

건축 규정이 5% 미만이면 방화 등급을 낮출 수 있는지에 대한 질문인가요???급급급급!!!

2016-05-19View Original

Thread Content

건축규정에 면적 비율이 5% 미만일 경우 방화등급을 낮출 수 있다는 조항이 있습니다. 제 궁금한 점은 다음과 같습니다: 1. 원래 전체 구역이 비갑류 지역이었는데(현재는 5% 이내에 갑류 저장탱크나 설비를 설치해야 함), 그렇다면 등급을 낮춘다는 것은 이 5% 이내의 갑류를 을류로 낮추는 것을 의미하나요?..아니면 원래 해당 지역 전체가 A등급 저장탱크가 설치되어 있어 A등급이었는데, 면적이 5% 미만이 되면 해당 지역의 방화 등급을 낮출 수 있다는 뜻인가요???도대체 어떤 뜻인가요?? 2. 두 번째 경우를 말하는 것이라면, 5% 이내의 경우에도 A등급으로 설계해야 하나요? (방화벽, 폭발 방지 구역 등을 설치해야 하나요?)전체 장치 구역 내의 다른 구역들도 방화 등급을 낮출 수 있나요? 3, 5% 이내의 A등급 장치와 해당 구역 내의 다른 장치들 사이의 방화 거리는 어떤 규정에 따라 결정되나요? 4. 전체 설비 구역과 다른 설비나 건물들 사이의 방화 간격은 어떤 규정에 따라 결정되나요? 고마워요!
Reply #22016-05-19
원래 이 지역은 A등급 저장탱크가 설치되어 있어 전체가 A등급으로 분류되었지만, A등급이 차지하는 면적이 5% 미만이 되면 해당 지역의 방화 등급을 더 낮은 수준으로 결정할 수 있습니다. 즉, 원래의 등급 그대로 유지됩니다.5% 이내인 경우에는 반드시 A등급으로 설계해야 합니다(방화벽, 폭발 방지 구역 등을 설치해야 함).5% 이하의 A등급 장치와 해당 구역 내의 다른 장치들 사이의 방화 거리는 공정 특성에 따라 결정됩니다.전체 설비 구역과 다른 설비나 건물 간의 방화 거리는 더 낮은 등급, 즉 기존의 등급에 따라 결정됩니다.
Reply #32016-05-19
예를 들어, 원래의 방화구역이 클래스 C인 경우, 그 안에 클래스 A의 생산 구역이 있다면, 해당 클래스 A 구역의 면적이 전체 면적의 5% 미만이라면 이 방화구역도 여전히 클래스 C로 분류됩니다.
Reply #42016-05-19
예를 들면 더 이해하기 쉬울 거예요.만약 한 공장 자체가 클래스 C 구역이지만, 그 안에 있는 면적의 5%만큼의 작은 구역에서는 클래스 A 자재가 사용된다면, 전체 공장은 여전히 클래스 C로 분류됩니다. 하지만 그 5%에 해당하는 클래스 A 구역의 설계는 클래스 A 기준에 따라 이루어지며, 공장의 나머지 부분의 설계, 예를 들어 방폭, 소방, 공간 배치 등은 여전히 클래스 C 기준에 따릅니다
Reply #52016-05-19
““5% 이내의 A등급 장치와 해당 구역 내의 다른 장치들 사이의 방화 거리는 공정에 따라 결정된다.” 이러한 방화 규정에는 방화 거리에 대한 강제적인 규정이 있나요?공정이 확정되었다는 것은 제한이 없다는 뜻인가요????
Reply #62016-05-19
그 대협님, 5% 이내의 A등급 장치와 해당 구역 내의 다른 장치들 사이의 방화 간격은 어떤 규정에 따라 결정되나요?어떻게 규정되어 있나요?
Reply #72016-05-19
지역 내부에는 방화 간격이라는 개념은 없을 것 같습니다. 아마도 공정 배치 간격이라는 것이 있을 텐데, 이에 대해서는 별다른 규정이 없는 것 같습니다. 공정 배치 요구사항만 충족되면 되는 것 같습니다
Reply #82016-05-19
화재 규정상 현재 화재 간격에 대한 강제적인 규정은 없습니다.공정 결정이란 화학 설비 배치 등의 원칙에 따라 충분한 공간을 남겨두면 된다는 의미입니다.상기해야 할 점은, 규정에 따라 사고가 발생했을 때 그 영향이 다른 부위로 확산되지 않도록 하거나, 화재 위험이 높은 생산 구역에는 효과적인 방화 조치가 취해져야 한다는 것입니다.이것도 5% 이내인 경우에는 Class A 기준에 따라 설계해야 하는 이유입니다(방화벽, 폭발 방지 구역 등을 설치해야 함).
Reply #92016-05-21
그렇다면 양을 적게 사용해서 100L 미만이지만 사용 면적이 5% 이상인 경우, 공장 전체를 낮은 기준으로 처리할 수 있나요?
Reply #102016-05-21
용량이 적어 100L 미만이지만, 사용 면적은 5% 이상인 경우.건축규정 3.1.2 조항 및 해석에 따라, 전체 공장도 낮은 기준으로 적용할 수 있다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.